Автор: | BAV1985 [ 19 ноя 2012, 04:47 ] |
Заголовок сообщения: | Расчет токов К.З. |
Всем Здравствуйте!Известен ток К.З. на шинах 10 кВ ПС. С этих шин идет КЛ-10кВ. Необходимо определить ток К.З. на конце этой линии. Мне бы алгоритм расчета. Всем спасибо! |
Автор: | Alex [ 19 ноя 2012, 06:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет токов К.З. |
Посмотрите пункт 5. РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 KB РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования. |
Автор: | BAV1985 [ 19 ноя 2012, 07:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет токов К.З. |
Да там муть какая-то написана: Генераторы, ЭДС, В моем случае этого ничего нет. Есть напряжение, Ток к.з. на шинах и кабельная линия. Что делать с этими расчетами эдс(исходя из данных генераторов установленных) Я понятия не имею |
Автор: | k-igor [ 19 ноя 2012, 08:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет токов К.З. |
Зная ток. к.з. на шинах найдите результирующее эквивалентное сопротивление Хс Хс=10,5/корень(3)*Iкз I=10,5/корень(3(ХС+сопротивление линии)) Попробуйте так посчитать:) |
Автор: | BAV1985 [ 19 ноя 2012, 09:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет токов К.З. |
Игорь) Судя по смайликам вы пошутили да?) |
Автор: | Сергей [ 19 ноя 2012, 09:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет токов К.З. |
BAV1985 писал(а): Всем Здравствуйте!Известен ток К.З. на шинах 10 кВ ПС. С этих шин идет КЛ-10кВ. Необходимо определить ток К.З. на конце этой линии. Мне бы алгоритм расчета. Всем спасибо! 1 Определяете сопротивление системы, как написал Игорь Xc=Uн/1,73/Ic, за ток КЗ системы принимается ток КЗ на шинах подстанции; 2 находите удельное электрическое сопротивление (активное r и индуктивное х) для воздушной линии 10 кВ; 3 определяете фактическое сопротивление R и Х с учетом длины ВЛ; 4 рассчитываете ток КЗ в конце линии Iкз=Un/(корень(3)*корень(sumR^2+sumX^2)) файл с расчетом (пример) во вложении. Позволяет рассчитать установившийся, действующий и ударный токи короткого замыкания. Немного сумбурно, но при желании очень удобный инструмент. |
Автор: | k-igor [ 19 ноя 2012, 09:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет токов К.З. |
BAV1985 писал(а): Игорь) Судя по смайликам вы пошутили да?) Не шутил я, просто я никогда этого не расчитывал... вот и не уверен на все 100% |
Автор: | Сергей [ 19 ноя 2012, 10:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет токов К.З. |
В расчете, в котором я выложил 1 расчет завершился в том месте, где Iк выделен желтым цветом. Остальные столбцы для новых участков КЛ, которые в моем расчете не используются. 2 Ток КЗ за трансформатором прошу НЕ считать как в этом файле, при расчете за трансформатором следует руководствоваться ГОСТ 28249-93. Кстати на форуме я выкладывал эту программу. |
Автор: | BAV1985 [ 19 ноя 2012, 10:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет токов К.З. |
Сергей писал(а): BAV1985 писал(а): Всем Здравствуйте!Известен ток К.З. на шинах 10 кВ ПС. С этих шин идет КЛ-10кВ. Необходимо определить ток К.З. на конце этой линии. Мне бы алгоритм расчета. Всем спасибо! 1 Определяете сопротивление системы, как написал Игорь Xc=Uн/1,73/Ic, за ток КЗ системы принимается ток КЗ на шинах подстанции; 2 находите удельное электрическое сопротивление (активное r и индуктивное х) для воздушной линии 10 кВ; 3 определяете фактическое сопротивление R и Х с учетом длины ВЛ; 4 рассчитываете ток КЗ в конце линии Iкз=Un/(корень(3)*корень(sumR^2+sumX^2)) файл с расчетом (пример) во вложении. Позволяет рассчитать установившийся, действующий и ударный токи короткого замыкания. Немного сумбурно, но при желании очень удобный инструмент. А зачем же тогда п. №1 ? Не правильный алгоритм. Во первых линия кабельная, а во-вторых по этому алгоритму у меня на конце каб. линии ток получается больше чем на шинах ПС, хотя питание от нее. Но все равно спасибо за помощ) |
Автор: | Сергей [ 19 ноя 2012, 10:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет токов К.З. |
BAV1985 писал(а): А зачем же тогда п. №1 ? Не правильный алгоритм. Во первых линия кабельная, а во-вторых по этому алгоритму у меня на конце каб. линии ток получается больше чем на шинах ПС, хотя питание от нее. Но все равно спасибо за помощ) При постоянной величине напряжения и при увеличении сопротивления, которое в знаменателе, по закону Ома ток короткого замыкания будет уменьшаться I=U/Z, для 3-фазной сети учитывается еще корень(3). Каким образом у Вас ток увеличился? Xс - это общее эквивалентное сопротивление от фактического ИП до точки расчета короткого замыкания-шин ПС, в Вашем случае ПС является источником питания. Что касается КЛ, то я ошибся, извиняюсь за ВЛ. Но суть расчета от этого не меняется. А в выражении (sumR^2+sumX^2) вы учли Хс? |