Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Расчет токов К.З.
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2391
Страница 1 из 3

Автор:  BAV1985 [ 19 ноя 2012, 04:47 ]
Заголовок сообщения:  Расчет токов К.З.

Всем Здравствуйте!Известен ток К.З. на шинах 10 кВ ПС. С этих шин идет КЛ-10кВ. Необходимо определить ток К.З. на конце этой линии. Мне бы алгоритм расчета.
Всем спасибо!

Автор:  Alex [ 19 ноя 2012, 06:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет токов К.З.

Посмотрите пункт 5. РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 KB
РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования.

Автор:  BAV1985 [ 19 ноя 2012, 07:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет токов К.З.

Да там муть какая-то написана: Генераторы, ЭДС, В моем случае этого ничего нет. Есть напряжение, Ток к.з. на шинах и кабельная линия. Что делать с этими расчетами эдс(исходя из данных генераторов установленных) Я понятия не имею

Автор:  k-igor [ 19 ноя 2012, 08:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет токов К.З.

Зная ток. к.з. на шинах найдите результирующее эквивалентное сопротивление Хс
Хс=10,5/корень(3)*Iкз
I=10,5/корень(3(ХС+сопротивление линии))
Попробуйте так посчитать:)

Автор:  BAV1985 [ 19 ноя 2012, 09:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет токов К.З.

Игорь) Судя по смайликам вы пошутили да?)

Автор:  Сергей [ 19 ноя 2012, 09:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет токов К.З.

BAV1985 писал(а):
Всем Здравствуйте!Известен ток К.З. на шинах 10 кВ ПС. С этих шин идет КЛ-10кВ. Необходимо определить ток К.З. на конце этой линии. Мне бы алгоритм расчета.
Всем спасибо!

1 Определяете сопротивление системы, как написал Игорь Xc=Uн/1,73/Ic, за ток КЗ системы принимается ток КЗ на шинах подстанции;
2 находите удельное электрическое сопротивление (активное r и индуктивное х) для воздушной линии 10 кВ;
3 определяете фактическое сопротивление R и Х с учетом длины ВЛ;
4 рассчитываете ток КЗ в конце линии Iкз=Un/(корень(3)*корень(sumR^2+sumX^2))

файл с расчетом (пример) во вложении. Позволяет рассчитать установившийся, действующий и ударный токи короткого замыкания. Немного сумбурно, но при желании очень удобный инструмент.

Автор:  k-igor [ 19 ноя 2012, 09:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет токов К.З.

BAV1985 писал(а):
Игорь) Судя по смайликам вы пошутили да?)

Не шутил я, просто я никогда этого не расчитывал... вот и не уверен на все 100%

Автор:  Сергей [ 19 ноя 2012, 10:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет токов К.З.

В расчете, в котором я выложил
1 расчет завершился в том месте, где Iк выделен желтым цветом. Остальные столбцы для новых участков КЛ, которые в моем расчете не используются.
2 Ток КЗ за трансформатором прошу НЕ считать как в этом файле, при расчете за трансформатором следует руководствоваться ГОСТ 28249-93. Кстати на форуме я выкладывал эту программу.

Автор:  BAV1985 [ 19 ноя 2012, 10:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет токов К.З.

Сергей писал(а):
BAV1985 писал(а):
Всем Здравствуйте!Известен ток К.З. на шинах 10 кВ ПС. С этих шин идет КЛ-10кВ. Необходимо определить ток К.З. на конце этой линии. Мне бы алгоритм расчета.
Всем спасибо!

1 Определяете сопротивление системы, как написал Игорь Xc=Uн/1,73/Ic, за ток КЗ системы принимается ток КЗ на шинах подстанции;
2 находите удельное электрическое сопротивление (активное r и индуктивное х) для воздушной линии 10 кВ;
3 определяете фактическое сопротивление R и Х с учетом длины ВЛ;
4 рассчитываете ток КЗ в конце линии Iкз=Un/(корень(3)*корень(sumR^2+sumX^2))

файл с расчетом (пример) во вложении. Позволяет рассчитать установившийся, действующий и ударный токи короткого замыкания. Немного сумбурно, но при желании очень удобный инструмент.


А зачем же тогда п. №1 ? Не правильный алгоритм. Во первых линия кабельная, а во-вторых по этому алгоритму у меня на конце каб. линии ток получается больше чем на шинах ПС, хотя питание от нее.
Но все равно спасибо за помощ)

Автор:  Сергей [ 19 ноя 2012, 10:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет токов К.З.

BAV1985 писал(а):
А зачем же тогда п. №1 ? Не правильный алгоритм. Во первых линия кабельная, а во-вторых по этому алгоритму у меня на конце каб. линии ток получается больше чем на шинах ПС, хотя питание от нее.
Но все равно спасибо за помощ)


При постоянной величине напряжения и при увеличении сопротивления, которое в знаменателе, по закону Ома ток короткого замыкания будет уменьшаться I=U/Z, для 3-фазной сети учитывается еще корень(3). Каким образом у Вас ток увеличился? Xс - это общее эквивалентное сопротивление от фактического ИП до точки расчета короткого замыкания-шин ПС, в Вашем случае ПС является источником питания.
Что касается КЛ, то я ошибся, извиняюсь за ВЛ. Но суть расчета от этого не меняется.
А в выражении (sumR^2+sumX^2) вы учли Хс?

Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/