Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2385
Страница 2 из 2

Автор:  k-igor [ 10 янв 2013, 10:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ

elektrik писал(а):
Скажите пожалуйста, как оказывает влияние магнитное поле ВЛ 110кВ на смещение нейтрали ВЛ 10кВ при параллельном следовании

Так в ВЛ 10кВ нет нейтрали. Там же только фазы А-В-С.

Автор:  elektrik [ 11 янв 2013, 02:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ

Цитата:
Так в ВЛ 10кВ нет нейтрали. Там же только фазы А-В-С.

ПУЭ 2.5.230. При параллельном следовании и сближении ВЛ одного напряжения между собой или с ВЛ других напряжений расстояния по горизонтали должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.25 и приниматься по ВЛ более высокого напряжения. Указанные расстояния подлежат дополнительной проверке:

1) на непревышение смещения нейтрали более 15 % фазного напряжения в нормальном режиме работы ВЛ до 35 кВ с изолированной нейтралью за счет электромагнитного и электростатического влияния ВЛ более высокого напряжения;

Автор:  k-igor [ 11 янв 2013, 05:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ

elektrik писал(а):
ПУЭ 2.5.230. При параллельном следовании и сближении ВЛ одного напряжения между собой или с ВЛ других напряжений расстояния по горизонтали должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.25 и приниматься по ВЛ более высокого напряжения. Указанные расстояния подлежат дополнительной проверке:

1) на непревышение смещения нейтрали более 15 % фазного напряжения в нормальном режиме работы ВЛ до 35 кВ с изолированной нейтралью за счет электромагнитного и электростатического влияния ВЛ более высокого напряжения;


А у вас ВЛ с изолированной нейтралью?

Автор:  Сергей [ 11 янв 2013, 05:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ

elektrik писал(а):
Скажите пожалуйста, как оказывает влияние магнитное поле ВЛ 110кВ на смещение нейтрали ВЛ 10кВ при параллельном следовании

посмотрите здесь http://www.elsi.ru/pub/archive_2008/10.pdf и здесь http://ciu.nstu.ru/nich_portal/disser_files/34429_1231923593.pdf, больше тоже ничего не нашел, хотя ПУЭ п.2.5.230 требует проверять расчетом

Автор:  elektrik [ 11 янв 2013, 07:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ

Цитата:
А у вас ВЛ с изолированной нейтралью?

Да, 10кВ

Автор:  k-igor [ 05 фев 2013, 13:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ

elektrik писал(а):
Точнее как рассчитать это влияние?

А то что вам Сергей советовал в другой теме не попогло?
viewtopic.php?f=15&t=2385&p=5153&hilit=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&sid=8db03764394881685c20c62c0d2b0adf#p5153

Автор:  elektrik [ 04 апр 2013, 04:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ

Нашел в журнале электротехника, что таких методик на данный момент нет

Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/