Автор:  mr_been [ 14 ноя 2012, 09:47 ]
Заголовок сообщения:  Выбор экрана кабеля 6(10) кВ

Добрый день!

Люди, подскажите, пожалуйста, каким образом выбирается сечение экрана трехжильного кабеля 6(10) кВ? И вообще зачем он нужен?

Автор:  k-igor [ 14 ноя 2012, 11:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ

Основное назначение металлического экрана - устранение электрического поля на поверхности кабеля. Для снижения напряжения на экране выполняется его заземление в одной или нескольких точках. Я такие кабели еще не применял. Думаю их нужно приметь при большой загруженности трассы для уменьшения наводок на другие кабели. Может где-то в городе или еще где.

Автор:  Proektant [ 14 ноя 2012, 11:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ

mr_been писал(а):
Добрый день!

Люди, подскажите, пожалуйста, каким образом выбирается сечение экрана трехжильного кабеля 6(10) кВ? И вообще зачем он нужен?

В сетях 6-500 кВ следует использовать кабели с экранами минимального сечения – такого, при котором уже начинает обеспечиваться их термическая стойкость к токам короткого замыкания.

Автор:  mr_been [ 14 ноя 2012, 11:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ

Proektant писал(а):
mr_been писал(а):
Добрый день!

Люди, подскажите, пожалуйста, каким образом выбирается сечение экрана трехжильного кабеля 6(10) кВ? И вообще зачем он нужен?

В сетях 6-500 кВ следует использовать кабели с экранами минимального сечения – такого, при котором уже начинает обеспечиваться их термическая стойкость к токам короткого замыкания.


А где это написано? Т.е. брать такого же сечения, что и жилы кабеля? Мне на работе люди говорят, что нужно рассчитывать ток двухфазного КЗ, но они не уверены...

Автор:  k-igor [ 14 ноя 2012, 11:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ

У меня где-то был расчет проверки экрана кабеля. Найду выложу.

Автор:  Proektant [ 14 ноя 2012, 12:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ

mr_been писал(а):
А где это написано? Т.е. брать такого же сечения, что и жилы кабеля? Мне на работе люди говорят, что нужно рассчитывать ток двухфазного КЗ, но они не уверены...

По этой теме есть неплохая книга.
Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500кВ. М.В. Дмитриев. Санкт-Петербург 2010.

Автор:  mr_been [ 14 ноя 2012, 12:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ

Да, спасибо. Но эта книга у меня уже есть и она для однофазных кабелей, а меня интересуют трехжильные. И там про трехжильные написано, что экран для них не нужен, однако, во многих проектах я вижу, что применяются трехжильные кабели с экраном.

Автор:  Сергей [ 14 ноя 2012, 15:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ

mr_been писал(а):
Proektant писал(а):
mr_been писал(а):
Добрый день!

Люди, подскажите, пожалуйста, каким образом выбирается сечение экрана трехжильного кабеля 6(10) кВ? И вообще зачем он нужен?

В сетях 6-500 кВ следует использовать кабели с экранами минимального сечения – такого, при котором уже начинает обеспечиваться их термическая стойкость к токам короткого замыкания.


А где это написано? Т.е. брать такого же сечения, что и жилы кабеля? Мне на работе люди говорят, что нужно рассчитывать ток двухфазного КЗ, но они не уверены...


Как правило экран в сети с изолированной нейтралью (6-10 кВ) применяется в кабелях из сшитого полиэтилена, а также в кабелях с оболочкой и изоляцией из этиленпропиленовой резины. Расчет наглядно продемонстрирован в каталоге Кольчугинского завода Электрокабель

Автор:  elektrik [ 10 янв 2013, 09:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ

Скажите пожалуйста, как оказывает влияние магнитное поле ВЛ 110кВ на смещение нейтрали ВЛ 10кВ при параллельном следовании

Автор:  elektrik [ 10 янв 2013, 09:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ

Точнее как рассчитать это влияние?