Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Выбор экрана кабеля 6(10) кВ http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2385 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | mr_been [ 14 ноя 2012, 09:47 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор экрана кабеля 6(10) кВ |
Добрый день! Люди, подскажите, пожалуйста, каким образом выбирается сечение экрана трехжильного кабеля 6(10) кВ? И вообще зачем он нужен? |
Автор: | k-igor [ 14 ноя 2012, 11:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ |
Основное назначение металлического экрана - устранение электрического поля на поверхности кабеля. Для снижения напряжения на экране выполняется его заземление в одной или нескольких точках. Я такие кабели еще не применял. Думаю их нужно приметь при большой загруженности трассы для уменьшения наводок на другие кабели. Может где-то в городе или еще где. |
Автор: | Proektant [ 14 ноя 2012, 11:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ |
mr_been писал(а): Добрый день! Люди, подскажите, пожалуйста, каким образом выбирается сечение экрана трехжильного кабеля 6(10) кВ? И вообще зачем он нужен? В сетях 6-500 кВ следует использовать кабели с экранами минимального сечения – такого, при котором уже начинает обеспечиваться их термическая стойкость к токам короткого замыкания. |
Автор: | mr_been [ 14 ноя 2012, 11:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ |
Proektant писал(а): mr_been писал(а): Добрый день! Люди, подскажите, пожалуйста, каким образом выбирается сечение экрана трехжильного кабеля 6(10) кВ? И вообще зачем он нужен? В сетях 6-500 кВ следует использовать кабели с экранами минимального сечения – такого, при котором уже начинает обеспечиваться их термическая стойкость к токам короткого замыкания. А где это написано? Т.е. брать такого же сечения, что и жилы кабеля? Мне на работе люди говорят, что нужно рассчитывать ток двухфазного КЗ, но они не уверены... |
Автор: | k-igor [ 14 ноя 2012, 11:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ |
У меня где-то был расчет проверки экрана кабеля. Найду выложу. |
Автор: | Proektant [ 14 ноя 2012, 12:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ |
mr_been писал(а): А где это написано? Т.е. брать такого же сечения, что и жилы кабеля? Мне на работе люди говорят, что нужно рассчитывать ток двухфазного КЗ, но они не уверены... По этой теме есть неплохая книга. Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500кВ. М.В. Дмитриев. Санкт-Петербург 2010. |
Автор: | mr_been [ 14 ноя 2012, 12:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ |
Да, спасибо. Но эта книга у меня уже есть и она для однофазных кабелей, а меня интересуют трехжильные. И там про трехжильные написано, что экран для них не нужен, однако, во многих проектах я вижу, что применяются трехжильные кабели с экраном. |
Автор: | Сергей [ 14 ноя 2012, 15:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ |
mr_been писал(а): Proektant писал(а): mr_been писал(а): Добрый день! Люди, подскажите, пожалуйста, каким образом выбирается сечение экрана трехжильного кабеля 6(10) кВ? И вообще зачем он нужен? В сетях 6-500 кВ следует использовать кабели с экранами минимального сечения – такого, при котором уже начинает обеспечиваться их термическая стойкость к токам короткого замыкания. А где это написано? Т.е. брать такого же сечения, что и жилы кабеля? Мне на работе люди говорят, что нужно рассчитывать ток двухфазного КЗ, но они не уверены... Как правило экран в сети с изолированной нейтралью (6-10 кВ) применяется в кабелях из сшитого полиэтилена, а также в кабелях с оболочкой и изоляцией из этиленпропиленовой резины. Расчет наглядно продемонстрирован в каталоге Кольчугинского завода Электрокабель |
Автор: | elektrik [ 10 янв 2013, 09:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ |
Скажите пожалуйста, как оказывает влияние магнитное поле ВЛ 110кВ на смещение нейтрали ВЛ 10кВ при параллельном следовании |
Автор: | elektrik [ 10 янв 2013, 09:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ |
Точнее как рассчитать это влияние? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |