Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
Добавлено: 14 ноя 2012, 11:15
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Основное назначение металлического экрана - устранение электрического поля на поверхности кабеля. Для снижения напряжения на экране выполняется его заземление в одной или нескольких точках. Я такие кабели еще не применял. Думаю их нужно приметь при большой загруженности трассы для уменьшения наводок на другие кабели. Может где-то в городе или еще где.
Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
Добавлено: 14 ноя 2012, 11:25
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
mr_been писал(а):
Добрый день!
Люди, подскажите, пожалуйста, каким образом выбирается сечение экрана трехжильного кабеля 6(10) кВ? И вообще зачем он нужен?
В сетях 6-500 кВ следует использовать кабели с экранами минимального сечения – такого, при котором уже начинает обеспечиваться их термическая стойкость к токам короткого замыкания.
Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
Добавлено: 14 ноя 2012, 11:40
Зарегистрирован: 25 сен 2012, 06:44 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Proektant писал(а):
mr_been писал(а):
Добрый день!
Люди, подскажите, пожалуйста, каким образом выбирается сечение экрана трехжильного кабеля 6(10) кВ? И вообще зачем он нужен?
В сетях 6-500 кВ следует использовать кабели с экранами минимального сечения – такого, при котором уже начинает обеспечиваться их термическая стойкость к токам короткого замыкания.
А где это написано? Т.е. брать такого же сечения, что и жилы кабеля? Мне на работе люди говорят, что нужно рассчитывать ток двухфазного КЗ, но они не уверены...
Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
Добавлено: 14 ноя 2012, 12:00
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
mr_been писал(а):
А где это написано? Т.е. брать такого же сечения, что и жилы кабеля? Мне на работе люди говорят, что нужно рассчитывать ток двухфазного КЗ, но они не уверены...
По этой теме есть неплохая книга. Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500кВ. М.В. Дмитриев. Санкт-Петербург 2010.
Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
Добавлено: 14 ноя 2012, 12:12
Зарегистрирован: 25 сен 2012, 06:44 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Да, спасибо. Но эта книга у меня уже есть и она для однофазных кабелей, а меня интересуют трехжильные. И там про трехжильные написано, что экран для них не нужен, однако, во многих проектах я вижу, что применяются трехжильные кабели с экраном.
Заголовок сообщения: Re: Выбор экрана кабеля 6(10) кВ
Добавлено: 14 ноя 2012, 15:15
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
mr_been писал(а):
Proektant писал(а):
mr_been писал(а):
Добрый день!
Люди, подскажите, пожалуйста, каким образом выбирается сечение экрана трехжильного кабеля 6(10) кВ? И вообще зачем он нужен?
В сетях 6-500 кВ следует использовать кабели с экранами минимального сечения – такого, при котором уже начинает обеспечиваться их термическая стойкость к токам короткого замыкания.
А где это написано? Т.е. брать такого же сечения, что и жилы кабеля? Мне на работе люди говорят, что нужно рассчитывать ток двухфазного КЗ, но они не уверены...
Как правило экран в сети с изолированной нейтралью (6-10 кВ) применяется в кабелях из сшитого полиэтилена, а также в кабелях с оболочкой и изоляцией из этиленпропиленовой резины. Расчет наглядно продемонстрирован в каталоге Кольчугинского завода Электрокабель
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения