Автор: | Pavel86 [ 10 ноя 2012, 09:11 ] |
Заголовок сообщения: | Расчет кабеля |
Подскажите может я считаю не правильно? в ТУ мне дали одну фазу 220В установленная мощность 15кВт длина трассы от ТП6/0,4кВ 250м. При подсчете сечения подземного кабеля киоска по потере напряжения у меня получилось что сечения кабеля из меди 70мм2. Смотрю таблицу в учебнике что кабель такого сечения при 220В выдерживает мощность 36,3кВТ 165А??? |
Автор: | k-igor [ 10 ноя 2012, 13:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет кабеля |
Pavel86 писал(а): Подскажите может я считаю не правильно? в ТУ мне дали одну фазу 220В установленная мощность 15кВт длина трассы от ТП6/0,4кВ 250м. При подсчете сечения подземного кабеля киоска по потере напряжения у меня получилось что сечения кабеля из меди 70мм2. Смотрю таблицу в учебнике что кабель такого сечения при 220В выдерживает мощность 36,3кВТ 165А??? Трехжильный медный кабель 70мм2 выдерживает ток в земле 320А, в воздухе 215А. Я всегда руководствуюсь ПУЭ. По току этого сечения много, а вот по потере напряжения как раз хватает, около 4% потери. А почему однофазный ввод? Однофазные сети на большие расстояния не выгодно ложить. |
Автор: | Pavel86 [ 12 ноя 2012, 02:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет кабеля |
Если бы я знал? Возможно организация которая выдавала ту ошиблась место 380, дала 220В такое уже бывало. Приходили 2 раза сначала на 220 затем просили исправить на 3 фазы 380В. |
Автор: | Pavel86 [ 12 ноя 2012, 03:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет кабеля |
А подскажите в справочнике по расчету кабелей при выборе коэффициента к потере напряжения для трехфазной цепи дано между фазное напряжение 220В и 380В? 220В это для каких цепей берется, которые в доме? |
Автор: | k-igor [ 12 ноя 2012, 05:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет кабеля |
Pavel86 писал(а): А подскажите в справочнике по расчету кабелей при выборе коэффициента к потере напряжения для трехфазной цепи дано между фазное напряжение 220В и 380В? 220В это для каких цепей берется, которые в доме? Фазное 220В в трехфазной сети 380В. Фазное 380В - в трехфазной сети 660В. Для расчета потери напряжения возьмите мою программку и не мучайтесь. Позволяет расчитать потерю напряжения в сети 220, 380В, а также 12, 24, 36В http://220blog.ru/pro-raschet/kak-rasschitat-poteryu-napryazheniya-v-kabele.html |
Автор: | Pavel86 [ 12 ноя 2012, 05:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет кабеля |
Фазное 220В в трехфазной сети 380В. Фазное 380В - в трехфазной сети 660В. А почему в справочнике Карпова в примере расчета трехфазной сети на 380В стр.139 он берет межфазное напряжение 380В? |
Автор: | k-igor [ 12 ноя 2012, 05:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет кабеля |
Pavel86 писал(а): Фазное 220В в трехфазной сети 380В. Фазное 380В - в трехфазной сети 660В. А почему в справочнике Карпова в примере расчета трехфазной сети на 380В стр.139 он берет межфазное напряжение 380В? Значит я чуток перепутал. Видимо фазное и межфазное это разные понятия))) Межфазное (линейное) - между двумя фазами. Тогда 220В межфазное или линейное напряжение будет в трехфазной сети 127В. Напряжение между фазами обычно называют линейным напряжением. |
Автор: | Сергей [ 12 ноя 2012, 07:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет кабеля |
Pavel86 писал(а): Фазное 220В в трехфазной сети 380В. Фазное 380В - в трехфазной сети 660В. А почему в справочнике Карпова в примере расчета трехфазной сети на 380В стр.139 он берет межфазное напряжение 380В? Фазное - это напряжение между фазой и нулем, для сети 380 В оно будет Uф = Uл/корень(3) = 220 В междуфазное (линейное) - это напряжение между двумя фазами (АВ, ВС, АС) для сети 380 В Uл = 380 В |
Автор: | Pavel86 [ 11 дек 2012, 09:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет кабеля |
k-igor писал(а): Трехжильный медный кабель 70мм2 выдерживает ток в земле 320А, в воздухе 215А. Я всегда руководствуюсь ПУЭ. По току этого сечения много, а вот по потере напряжения как раз хватает, около 4% потери. А почему однофазный ввод? Однофазные сети на большие расстояния не выгодно ложить. не подскажите где в пуэ даны эти данные, а то я смотрю в книгу вижу фигу. |
Автор: | k-igor [ 11 дек 2012, 19:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет кабеля |
Pavel86 писал(а): не подскажите где в пуэ даны эти данные, а то я смотрю в книгу вижу фигу. ПУЭ (Гл.1.3) Таблица 1.3.5 Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами А потери напряжения нужно считать в зависимости от нагрузки. Можете скачать мою программку, если еще скачали. |