Автор:  Pavel86 [ 10 ноя 2012, 09:11 ]
Заголовок сообщения:  Расчет кабеля

Подскажите может я считаю не правильно? в ТУ мне дали одну фазу 220В установленная мощность 15кВт длина трассы от ТП6/0,4кВ 250м. При подсчете сечения подземного кабеля киоска по потере напряжения у меня получилось что сечения кабеля из меди 70мм2. Смотрю таблицу в учебнике что кабель такого сечения при 220В выдерживает мощность 36,3кВТ 165А???

Автор:  k-igor [ 10 ноя 2012, 13:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет кабеля

Pavel86 писал(а):
Подскажите может я считаю не правильно? в ТУ мне дали одну фазу 220В установленная мощность 15кВт длина трассы от ТП6/0,4кВ 250м. При подсчете сечения подземного кабеля киоска по потере напряжения у меня получилось что сечения кабеля из меди 70мм2. Смотрю таблицу в учебнике что кабель такого сечения при 220В выдерживает мощность 36,3кВТ 165А???

Трехжильный медный кабель 70мм2 выдерживает ток в земле 320А, в воздухе 215А. Я всегда руководствуюсь ПУЭ.
По току этого сечения много, а вот по потере напряжения как раз хватает, около 4% потери.
А почему однофазный ввод?
Однофазные сети на большие расстояния не выгодно ложить.

Автор:  Pavel86 [ 12 ноя 2012, 02:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет кабеля

Если бы я знал? Возможно организация которая выдавала ту ошиблась место 380, дала 220В такое уже бывало. Приходили 2 раза сначала на 220 затем просили исправить на 3 фазы 380В.

Автор:  Pavel86 [ 12 ноя 2012, 03:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет кабеля

А подскажите в справочнике по расчету кабелей при выборе коэффициента к потере напряжения для трехфазной цепи дано между фазное напряжение 220В и 380В? 220В это для каких цепей берется, которые в доме?

Автор:  k-igor [ 12 ноя 2012, 05:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет кабеля

Pavel86 писал(а):
А подскажите в справочнике по расчету кабелей при выборе коэффициента к потере напряжения для трехфазной цепи дано между фазное напряжение 220В и 380В? 220В это для каких цепей берется, которые в доме?

Фазное 220В в трехфазной сети 380В. Фазное 380В - в трехфазной сети 660В.
Для расчета потери напряжения возьмите мою программку и не мучайтесь. Позволяет расчитать потерю напряжения в сети 220, 380В, а также 12, 24, 36В :)
http://220blog.ru/pro-raschet/kak-rasschitat-poteryu-napryazheniya-v-kabele.html

Автор:  Pavel86 [ 12 ноя 2012, 05:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет кабеля

Фазное 220В в трехфазной сети 380В. Фазное 380В - в трехфазной сети 660В.

А почему в справочнике Карпова в примере расчета трехфазной сети на 380В стр.139 он берет межфазное напряжение 380В?

Автор:  k-igor [ 12 ноя 2012, 05:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет кабеля

Pavel86 писал(а):
Фазное 220В в трехфазной сети 380В. Фазное 380В - в трехфазной сети 660В.

А почему в справочнике Карпова в примере расчета трехфазной сети на 380В стр.139 он берет межфазное напряжение 380В?

Значит я чуток перепутал.
Видимо фазное и межфазное это разные понятия))) Межфазное (линейное) - между двумя фазами. Тогда 220В межфазное или линейное напряжение будет в трехфазной сети 127В.
Напряжение между фазами обычно называют линейным напряжением.

Автор:  Сергей [ 12 ноя 2012, 07:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет кабеля

Pavel86 писал(а):
Фазное 220В в трехфазной сети 380В. Фазное 380В - в трехфазной сети 660В.

А почему в справочнике Карпова в примере расчета трехфазной сети на 380В стр.139 он берет межфазное напряжение 380В?

Фазное - это напряжение между фазой и нулем, для сети 380 В оно будет Uф = Uл/корень(3) = 220 В
междуфазное (линейное) - это напряжение между двумя фазами (АВ, ВС, АС) для сети 380 В Uл = 380 В

Автор:  Pavel86 [ 11 дек 2012, 09:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет кабеля

k-igor писал(а):
Трехжильный медный кабель 70мм2 выдерживает ток в земле 320А, в воздухе 215А. Я всегда руководствуюсь ПУЭ.
По току этого сечения много, а вот по потере напряжения как раз хватает, около 4% потери.
А почему однофазный ввод?
Однофазные сети на большие расстояния не выгодно ложить.


не подскажите где в пуэ даны эти данные, а то я смотрю в книгу вижу фигу.

Автор:  k-igor [ 11 дек 2012, 19:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет кабеля

Pavel86 писал(а):
не подскажите где в пуэ даны эти данные, а то я смотрю в книгу вижу фигу.

ПУЭ (Гл.1.3) Таблица 1.3.5
Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами

А потери напряжения нужно считать в зависимости от нагрузки. Можете скачать мою программку, если еще скачали.