Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:42 Сообщений: 42 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите может я считаю не правильно? в ТУ мне дали одну фазу 220В установленная мощность 15кВт длина трассы от ТП6/0,4кВ 250м. При подсчете сечения подземного кабеля киоска по потере напряжения у меня получилось что сечения кабеля из меди 70мм2. Смотрю таблицу в учебнике что кабель такого сечения при 220В выдерживает мощность 36,3кВТ 165А???
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pavel86 писал(а):
Подскажите может я считаю не правильно? в ТУ мне дали одну фазу 220В установленная мощность 15кВт длина трассы от ТП6/0,4кВ 250м. При подсчете сечения подземного кабеля киоска по потере напряжения у меня получилось что сечения кабеля из меди 70мм2. Смотрю таблицу в учебнике что кабель такого сечения при 220В выдерживает мощность 36,3кВТ 165А???
Трехжильный медный кабель 70мм2 выдерживает ток в земле 320А, в воздухе 215А. Я всегда руководствуюсь ПУЭ. По току этого сечения много, а вот по потере напряжения как раз хватает, около 4% потери. А почему однофазный ввод? Однофазные сети на большие расстояния не выгодно ложить.
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:42 Сообщений: 42 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Если бы я знал? Возможно организация которая выдавала ту ошиблась место 380, дала 220В такое уже бывало. Приходили 2 раза сначала на 220 затем просили исправить на 3 фазы 380В.
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:42 Сообщений: 42 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
А подскажите в справочнике по расчету кабелей при выборе коэффициента к потере напряжения для трехфазной цепи дано между фазное напряжение 220В и 380В? 220В это для каких цепей берется, которые в доме?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pavel86 писал(а):
А подскажите в справочнике по расчету кабелей при выборе коэффициента к потере напряжения для трехфазной цепи дано между фазное напряжение 220В и 380В? 220В это для каких цепей берется, которые в доме?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pavel86 писал(а):
Фазное 220В в трехфазной сети 380В. Фазное 380В - в трехфазной сети 660В.
А почему в справочнике Карпова в примере расчета трехфазной сети на 380В стр.139 он берет межфазное напряжение 380В?
Значит я чуток перепутал. Видимо фазное и межфазное это разные понятия))) Межфазное (линейное) - между двумя фазами. Тогда 220В межфазное или линейное напряжение будет в трехфазной сети 127В. Напряжение между фазами обычно называют линейным напряжением.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Pavel86 писал(а):
Фазное 220В в трехфазной сети 380В. Фазное 380В - в трехфазной сети 660В.
А почему в справочнике Карпова в примере расчета трехфазной сети на 380В стр.139 он берет межфазное напряжение 380В?
Фазное - это напряжение между фазой и нулем, для сети 380 В оно будет Uф = Uл/корень(3) = 220 В междуфазное (линейное) - это напряжение между двумя фазами (АВ, ВС, АС) для сети 380 В Uл = 380 В
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:42 Сообщений: 42 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Трехжильный медный кабель 70мм2 выдерживает ток в земле 320А, в воздухе 215А. Я всегда руководствуюсь ПУЭ. По току этого сечения много, а вот по потере напряжения как раз хватает, около 4% потери. А почему однофазный ввод? Однофазные сети на большие расстояния не выгодно ложить.
не подскажите где в пуэ даны эти данные, а то я смотрю в книгу вижу фигу.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pavel86 писал(а):
не подскажите где в пуэ даны эти данные, а то я смотрю в книгу вижу фигу.
ПУЭ (Гл.1.3) Таблица 1.3.5 Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами А потери напряжения нужно считать в зависимости от нагрузки. Можете скачать мою программку, если еще скачали.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения