Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:42 Сообщений: 42 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите может я считаю не правильно? в ТУ мне дали одну фазу 220В установленная мощность 15кВт длина трассы от ТП6/0,4кВ 250м. При подсчете сечения подземного кабеля киоска по потере напряжения у меня получилось что сечения кабеля из меди 70мм2. Смотрю таблицу в учебнике что кабель такого сечения при 220В выдерживает мощность 36,3кВТ 165А???
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5599 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:361 раз.
Pavel86 писал(а):
Подскажите может я считаю не правильно? в ТУ мне дали одну фазу 220В установленная мощность 15кВт длина трассы от ТП6/0,4кВ 250м. При подсчете сечения подземного кабеля киоска по потере напряжения у меня получилось что сечения кабеля из меди 70мм2. Смотрю таблицу в учебнике что кабель такого сечения при 220В выдерживает мощность 36,3кВТ 165А???
Трехжильный медный кабель 70мм2 выдерживает ток в земле 320А, в воздухе 215А. Я всегда руководствуюсь ПУЭ. По току этого сечения много, а вот по потере напряжения как раз хватает, около 4% потери. А почему однофазный ввод? Однофазные сети на большие расстояния не выгодно ложить.
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:42 Сообщений: 42 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Если бы я знал? Возможно организация которая выдавала ту ошиблась место 380, дала 220В такое уже бывало. Приходили 2 раза сначала на 220 затем просили исправить на 3 фазы 380В.
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:42 Сообщений: 42 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
А подскажите в справочнике по расчету кабелей при выборе коэффициента к потере напряжения для трехфазной цепи дано между фазное напряжение 220В и 380В? 220В это для каких цепей берется, которые в доме?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5599 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:361 раз.
Pavel86 писал(а):
А подскажите в справочнике по расчету кабелей при выборе коэффициента к потере напряжения для трехфазной цепи дано между фазное напряжение 220В и 380В? 220В это для каких цепей берется, которые в доме?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5599 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:361 раз.
Pavel86 писал(а):
Фазное 220В в трехфазной сети 380В. Фазное 380В - в трехфазной сети 660В.
А почему в справочнике Карпова в примере расчета трехфазной сети на 380В стр.139 он берет межфазное напряжение 380В?
Значит я чуток перепутал. Видимо фазное и межфазное это разные понятия))) Межфазное (линейное) - между двумя фазами. Тогда 220В межфазное или линейное напряжение будет в трехфазной сети 127В. Напряжение между фазами обычно называют линейным напряжением.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Pavel86 писал(а):
Фазное 220В в трехфазной сети 380В. Фазное 380В - в трехфазной сети 660В.
А почему в справочнике Карпова в примере расчета трехфазной сети на 380В стр.139 он берет межфазное напряжение 380В?
Фазное - это напряжение между фазой и нулем, для сети 380 В оно будет Uф = Uл/корень(3) = 220 В междуфазное (линейное) - это напряжение между двумя фазами (АВ, ВС, АС) для сети 380 В Uл = 380 В
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:42 Сообщений: 42 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Трехжильный медный кабель 70мм2 выдерживает ток в земле 320А, в воздухе 215А. Я всегда руководствуюсь ПУЭ. По току этого сечения много, а вот по потере напряжения как раз хватает, около 4% потери. А почему однофазный ввод? Однофазные сети на большие расстояния не выгодно ложить.
не подскажите где в пуэ даны эти данные, а то я смотрю в книгу вижу фигу.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5599 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:361 раз.
Pavel86 писал(а):
не подскажите где в пуэ даны эти данные, а то я смотрю в книгу вижу фигу.
ПУЭ (Гл.1.3) Таблица 1.3.5 Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами А потери напряжения нужно считать в зависимости от нагрузки. Можете скачать мою программку, если еще скачали.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения