Автор: | APS [ 22 окт 2012, 10:53 ] |
Заголовок сообщения: | Расстояние между трубами |
Прокладываю два кабеля в земле. Каждый кабель в трубе ПНД-110. Какое расстояние должно быть между трубами? Разумеется минимальное. |
Автор: | Proektant [ 23 окт 2012, 05:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расстояние между трубами |
APS писал(а): Прокладываю два кабеля в земле. Каждый кабель в трубе ПНД-110. Какое расстояние должно быть между трубами? Разумеется минимальное. Посмотрите в типовом по прокладке силовых кабелей в траншеях. Расстояние должно быть 100мм. |
Автор: | APS [ 23 окт 2012, 06:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расстояние между трубами |
Если 10кВ, так я согласен - 100мм. У меня два кабеля 0,4кВ, а на рисунке показано расстояние между кабелями, а не между трубами 100мм. |
Автор: | Роман [ 23 окт 2012, 12:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расстояние между трубами |
В блочной канализации расстояние между трубами получается около 50мм при использовании держателей (кластеров). Межосевое расстояние - 148мм. Посмотрите например типовой альбом А10-2011. Получается, что в таком случае действуют другие правила и нормы? Думаю нет. Вообще я не встречал такого документа, где написано минимальное расстояние между кабелями, проложенными в трубах в земле. 100мм должно быть между кабелями в случае открытой прокладки, имею ввиду без трубы. Хотя сам стараюсь всегда указывать расстояние 100мм, чтобы меньше вопросов было. |
Автор: | k-igor [ 23 окт 2012, 13:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расстояние между трубами |
Роман писал(а): В блочной канализации расстояние между трубами получается около 50мм при использовании держателей (кластеров). Межосевое расстояние - 148мм. Посмотрите например типовой альбом А10-2011. Получается, что в таком случае действуют другие правила и нормы? Думаю нет. Вообще я не встречал такого документа, где написано минимальное расстояние между кабелями, проложенными в трубах в земле. 100мм должно быть между кабелями в случае открытой прокладки, имею ввиду без трубы. Хотя сам стараюсь всегда указывать расстояние 100мм, чтобы меньше вопросов было. Я так понимаю вы посчитали по горизонтали. А если посчитать по вертикали расстояние между трубами в кластере, то получим еще меньше... 18мм. |
Автор: | APS [ 24 окт 2012, 07:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расстояние между трубами |
ПУЭ 2.3.25. При выборе способов прокладки силовых кабельных линий до 35 кВ необходимо руководствоваться следующим: 1. При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется прокладывать их в отдельных траншеях с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5 м или в каналах, туннелях, по эстакадам и в галереях. 2. Прокладка кабелей в туннелях, по эстакадам и в галереях рекомендуется при количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, более 20. 3. Прокладка кабелей в блоках применяется в условиях большой стесненности по трассе, в местах пересечений с железнодорожными путями и проездами, при вероятности разлива металла и т. п. Как я понял в блоках нужно прокладывать в условиях большой стесненности, а в обычных условиях нужно прокладывать с расстоянием между трубами 100мм. |