Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 19 апр 2024, 20:36

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Расстояние между трубами
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 10:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2012, 12:57
Сообщений: 16
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Прокладываю два кабеля в земле. Каждый кабель в трубе ПНД-110. Какое расстояние должно быть между трубами? Разумеется минимальное.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между трубами
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 05:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
APS писал(а):
Прокладываю два кабеля в земле. Каждый кабель в трубе ПНД-110. Какое расстояние должно быть между трубами? Разумеется минимальное.

Посмотрите в типовом по прокладке силовых кабелей в траншеях.
Расстояние должно быть 100мм.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между трубами
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 06:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2012, 12:57
Сообщений: 16
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Если 10кВ, так я согласен - 100мм.
У меня два кабеля 0,4кВ, а на рисунке показано расстояние между кабелями, а не между трубами 100мм.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между трубами
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 12:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
В блочной канализации расстояние между трубами получается около 50мм при использовании держателей (кластеров). Межосевое расстояние - 148мм. Посмотрите например типовой альбом А10-2011.
Получается, что в таком случае действуют другие правила и нормы? Думаю нет. Вообще я не встречал такого документа, где написано минимальное расстояние между кабелями, проложенными в трубах в земле.
100мм должно быть между кабелями в случае открытой прокладки, имею ввиду без трубы.
Хотя сам стараюсь всегда указывать расстояние 100мм, чтобы меньше вопросов было.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между трубами
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 13:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Роман писал(а):
В блочной канализации расстояние между трубами получается около 50мм при использовании держателей (кластеров). Межосевое расстояние - 148мм. Посмотрите например типовой альбом А10-2011.
Получается, что в таком случае действуют другие правила и нормы? Думаю нет. Вообще я не встречал такого документа, где написано минимальное расстояние между кабелями, проложенными в трубах в земле.
100мм должно быть между кабелями в случае открытой прокладки, имею ввиду без трубы.
Хотя сам стараюсь всегда указывать расстояние 100мм, чтобы меньше вопросов было.

Я так понимаю вы посчитали по горизонтали. А если посчитать по вертикали расстояние между трубами в кластере, то получим еще меньше... 18мм.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние между трубами
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 07:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2012, 12:57
Сообщений: 16
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ПУЭ 2.3.25. При выборе способов прокладки силовых кабельных линий до 35 кВ необходимо руководствоваться следующим:
1. При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется прокладывать их в отдельных траншеях с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5 м или в каналах, туннелях, по эстакадам и в галереях.
2. Прокладка кабелей в туннелях, по эстакадам и в галереях рекомендуется при количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, более 20.
3. Прокладка кабелей в блоках применяется в условиях большой стесненности по трассе, в местах пересечений с железнодорожными путями и проездами, при вероятности разлива металла и т. п.

Как я понял в блоках нужно прокладывать в условиях большой стесненности, а в обычных условиях нужно прокладывать с расстоянием между трубами 100мм.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC