Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Замена СИП на кабель http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2346 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | fvgt-2009 [ 15 окт 2012, 07:38 ] |
Заголовок сообщения: | Замена СИП на кабель |
Можно ли на ВЛ-0,4 кВ заменить СИП на кабель силовой на тросу? |
Автор: | k-igor [ 15 окт 2012, 08:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена СИП на кабель |
fvgt-2009 писал(а): Можно ли на ВЛ-0,4 кВ заменить СИП на кабель силовой на тросу? Не очень хорошее решение. А вообще да, если опоры выдержат. Нагрузка думаю будет выше. А чем СИП не устраивает и почему решили кабель на тросу? |
Автор: | fvgt-2009 [ 15 окт 2012, 09:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена СИП на кабель |
Начальники решили прокладывать кабель. Только я не пойму как на опоре заземлить рен проводник (требование ПУЭ), опора концевая. |
Автор: | k-igor [ 15 окт 2012, 10:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена СИП на кабель |
fvgt-2009 писал(а): Начальники решили прокладывать кабель. Только я не пойму как на опоре заземлить рен проводник (требование ПУЭ), опора концевая. А после концевой опоры кабель как идет? |
Автор: | fvgt-2009 [ 15 окт 2012, 11:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена СИП на кабель |
Ввод в повысительную насосную станцию. |
Автор: | k-igor [ 15 окт 2012, 12:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена СИП на кабель |
fvgt-2009 писал(а): Ввод в повысительную насосную станцию. Может разъединитель поставить на концевой опоре вместе с разрядником... Я знаю наши один раз хотели проложить кабель на тросу по опорам (по требованию заказчика) как временное электроснабжение, так экспертиза зарубила это решение, пришлось заменить на СИП. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |