Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Выбор питающего кабеля http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2344 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Milana [ 12 окт 2012, 07:01 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор питающего кабеля |
Имеется однофазный щиток. Расчетный ток около 4А. Отходящие группы выполнены кабелями ВВГнг 3х1,5. Какой кабель выбрать для питания данного щитка. Можно ли взять такой же ВВГнг 3х1,5? |
Автор: | Роман [ 12 окт 2012, 13:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор питающего кабеля |
Milana писал(а): Имеется однофазный щиток. Расчетный ток около 4А. Отходящие группы выполнены кабелями ВВГнг 3х1,5. Какой кабель выбрать для питания данного щитка. Можно ли взять такой же ВВГнг 3х1,5? В принципе можно взять ВВГнг 3х1,5, если кабель будет защищен от перегрузки и к.з. Но я бы лучше взял ВВГнг 3х2,5, никогда не брал питающие кабели сечением 1,5мм2. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |