Имеется однофазный щиток. Расчетный ток около 4А. Отходящие группы выполнены кабелями ВВГнг 3х1,5.
Какой кабель выбрать для питания данного щитка. Можно ли взять такой же ВВГнг 3х1,5?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 13:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Milana писал(а):
Имеется однофазный щиток. Расчетный ток около 4А. Отходящие группы выполнены кабелями ВВГнг 3х1,5.
Какой кабель выбрать для питания данного щитка. Можно ли взять такой же ВВГнг 3х1,5?

В принципе можно взять ВВГнг 3х1,5, если кабель будет защищен от перегрузки и к.з. Но я бы лучше взял ВВГнг 3х2,5, никогда не брал питающие кабели сечением 1,5мм2.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика