Milana писал(а):
Имеется однофазный щиток. Расчетный ток около 4А. Отходящие группы выполнены кабелями ВВГнг 3х1,5.
Какой кабель выбрать для питания данного щитка. Можно ли взять такой же ВВГнг 3х1,5?
В принципе можно взять ВВГнг 3х1,5, если кабель будет защищен от перегрузки и к.з. Но я бы лучше взял ВВГнг 3х2,5, никогда не брал питающие кабели сечением 1,5мм2.