Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Помогите выбрать сечение кабеля. http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2338 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | machmud1 [ 08 окт 2012, 05:22 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите выбрать сечение кабеля. |
Добрый день! Приходится делать несвойственную мне работу - проектировать электросети. Сам обычно занимаюсь слаботочкой. Есть потребитель с заявленной мощностью 220кВт. Для него устанавливается КТПН (киоскового типа) на 400 кВА 6/0,4кВ. Хочу уточнить правильность выбора сечения кабеля. От точки врезки 6кВ до КТПН - 120м. Кабель прокладываем в траншее Т1. Выбрал кабель ААБл 3х70 ( не мало?) ОТ КТПН до ВРУ заказчика - 40м. Кабель в траншее. Выбрал кабель ААбл 4х120 ( не мало?) Благодарю за ответ. |
Автор: | k-igor [ 08 окт 2012, 09:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите выбрать сечение кабеля. |
machmud1 писал(а): Добрый день! Приходится делать несвойственную мне работу - проектировать электросети. Сам обычно занимаюсь слаботочкой. Есть потребитель с заявленной мощностью 220кВт. Для него устанавливается КТПН (киоскового типа) на 400 кВА 6/0,4кВ. Хочу уточнить правильность выбора сечения кабеля. От точки врезки 6кВ до КТПН - 120м. Кабель прокладываем в траншее Т1. Выбрал кабель ААБл 3х70 ( не мало?) ОТ КТПН до ВРУ заказчика - 40м. Кабель в траншее. Выбрал кабель ААбл 4х120 ( не мало?) Благодарю за ответ. Выбор кабеля 6кВ http://220blog.ru/pro-vybor/kak-pravilno-vybrat-sechenie-kabelya-napryazheniem-610-kv.html 3х70 может еще и много.... Выбор кабеля 0,4кВ Посчитайте ток и выберите кабель с учетом тока и потери напряжения. Расчет потери напяжения http://220blog.ru/pro-raschet/kak-rasschitat-poteryu-napryazheniya-v-kabele.html |
Автор: | BAV1985 [ 15 окт 2012, 10:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите выбрать сечение кабеля. |
От врезки до КТПН необходимо брать кабель с учетом роста нагрузок. Максимальная нагрузка трансформатора 400кВА с учетом допустимой перерузки 40% составит 607А. Кабель необходимо выбирать по этому значению тока. А кабель 0,4 кВ наверно 120мм многовато, может быть хватит и 95мм. А по падению напряжение кабель 120мм составляет 1,66% что допустимо, т.к. меньше 5%. Но вообще кабель еще надо просчитать по термической стойкости. Алгоритм данного расчета можно найти в учебнике Рожкова Л.Д. и Козулин В.С. "Электрооборудование станций и подстанций начиная с с.240 |
Автор: | k-igor [ 15 окт 2012, 10:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите выбрать сечение кабеля. |
BAV1985 писал(а): От врезки до КТПН необходимо брать кабель с учетом роста нагрузок. Максимальная нагрузка трансформатора 400кВА с учетом допустимой перерузки 40% составит 607А. Кабель необходимо выбирать по этому значению тока. А кабель 0,4 кВ наверно 120мм многовато, может быть хватит и 95мм. А по падению напряжение кабель 120мм составляет 1,66% что допустимо, т.к. меньше 5%. Но вообще кабель еще надо просчитать по термической стойкости. Алгоритм данного расчета можно найти в учебнике Рожкова Л.Д. и Козулин В.С. "Электрооборудование станций и подстанций начиная с с.240 Вы не совсем правы. От врезки до КТПН в кабеле ток будет около 40А. 607А будет на стороне 0,4кВ. |
Автор: | BAV1985 [ 16 окт 2012, 03:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите выбрать сечение кабеля. |
k-igor писал(а): BAV1985 писал(а): От врезки до КТПН необходимо брать кабель с учетом роста нагрузок. Максимальная нагрузка трансформатора 400кВА с учетом допустимой перерузки 40% составит 607А. Кабель необходимо выбирать по этому значению тока. А кабель 0,4 кВ наверно 120мм многовато, может быть хватит и 95мм. А по падению напряжение кабель 120мм составляет 1,66% что допустимо, т.к. меньше 5%. Но вообще кабель еще надо просчитать по термической стойкости. Алгоритм данного расчета можно найти в учебнике Рожкова Л.Д. и Козулин В.С. "Электрооборудование станций и подстанций начиная с с.240 Вы не совсем правы. От врезки до КТПН в кабеле ток будет около 40А. 607А будет на стороне 0,4кВ. Согласен) Заработался, по стороне 6кВ от врезки до КТПН с учетом допустимого перегруза в 40% будет 54А. Прошу прощения |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |