Добрый день!
Приходится делать несвойственную мне работу - проектировать электросети. Сам обычно занимаюсь слаботочкой.

Есть потребитель с заявленной мощностью 220кВт.
Для него устанавливается КТПН (киоскового типа) на 400 кВА 6/0,4кВ.

Хочу уточнить правильность выбора сечения кабеля.

От точки врезки 6кВ до КТПН - 120м. Кабель прокладываем в траншее Т1. Выбрал кабель ААБл 3х70 ( не мало?)
ОТ КТПН до ВРУ заказчика - 40м. Кабель в траншее. Выбрал кабель ААбл 4х120 ( не мало?)

Благодарю за ответ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать сечение кабеля.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 09:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
machmud1 писал(а):
Добрый день!
Приходится делать несвойственную мне работу - проектировать электросети. Сам обычно занимаюсь слаботочкой.

Есть потребитель с заявленной мощностью 220кВт.
Для него устанавливается КТПН (киоскового типа) на 400 кВА 6/0,4кВ.

Хочу уточнить правильность выбора сечения кабеля.

От точки врезки 6кВ до КТПН - 120м. Кабель прокладываем в траншее Т1. Выбрал кабель ААБл 3х70 ( не мало?)
ОТ КТПН до ВРУ заказчика - 40м. Кабель в траншее. Выбрал кабель ААбл 4х120 ( не мало?)

Благодарю за ответ.

Выбор кабеля 6кВ http://220blog.ru/pro-vybor/kak-pravilno-vybrat-sechenie-kabelya-napryazheniem-610-kv.html
3х70 может еще и много....
Выбор кабеля 0,4кВ
Посчитайте ток и выберите кабель с учетом тока и потери напряжения.
Расчет потери напяжения http://220blog.ru/pro-raschet/kak-rasschitat-poteryu-napryazheniya-v-kabele.html

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать сечение кабеля.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 10:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 июл 2012, 06:20
Сообщений: 20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
От врезки до КТПН необходимо брать кабель с учетом роста нагрузок. Максимальная нагрузка трансформатора 400кВА с учетом допустимой перерузки 40% составит 607А. Кабель необходимо выбирать по этому значению тока. А кабель 0,4 кВ наверно 120мм многовато, может быть хватит и 95мм. А по падению напряжение кабель 120мм составляет 1,66% что допустимо, т.к. меньше 5%. Но вообще кабель еще надо просчитать по термической стойкости. Алгоритм данного расчета можно найти в учебнике Рожкова Л.Д. и Козулин В.С. "Электрооборудование станций и подстанций начиная с с.240


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать сечение кабеля.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 10:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
BAV1985 писал(а):
От врезки до КТПН необходимо брать кабель с учетом роста нагрузок. Максимальная нагрузка трансформатора 400кВА с учетом допустимой перерузки 40% составит 607А. Кабель необходимо выбирать по этому значению тока. А кабель 0,4 кВ наверно 120мм многовато, может быть хватит и 95мм. А по падению напряжение кабель 120мм составляет 1,66% что допустимо, т.к. меньше 5%. Но вообще кабель еще надо просчитать по термической стойкости. Алгоритм данного расчета можно найти в учебнике Рожкова Л.Д. и Козулин В.С. "Электрооборудование станций и подстанций начиная с с.240

Вы не совсем правы.
От врезки до КТПН в кабеле ток будет около 40А. 607А будет на стороне 0,4кВ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать сечение кабеля.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 03:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 июл 2012, 06:20
Сообщений: 20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
BAV1985 писал(а):
От врезки до КТПН необходимо брать кабель с учетом роста нагрузок. Максимальная нагрузка трансформатора 400кВА с учетом допустимой перерузки 40% составит 607А. Кабель необходимо выбирать по этому значению тока. А кабель 0,4 кВ наверно 120мм многовато, может быть хватит и 95мм. А по падению напряжение кабель 120мм составляет 1,66% что допустимо, т.к. меньше 5%. Но вообще кабель еще надо просчитать по термической стойкости. Алгоритм данного расчета можно найти в учебнике Рожкова Л.Д. и Козулин В.С. "Электрооборудование станций и подстанций начиная с с.240

Вы не совсем правы.
От врезки до КТПН в кабеле ток будет около 40А. 607А будет на стороне 0,4кВ.


Согласен) Заработался, по стороне 6кВ от врезки до КТПН с учетом допустимого перегруза в 40% будет 54А. Прошу прощения


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика