Автор:  machmud1 [ 08 окт 2012, 05:22 ]
Заголовок сообщения:  Помогите выбрать сечение кабеля.

Добрый день!
Приходится делать несвойственную мне работу - проектировать электросети. Сам обычно занимаюсь слаботочкой.

Есть потребитель с заявленной мощностью 220кВт.
Для него устанавливается КТПН (киоскового типа) на 400 кВА 6/0,4кВ.

Хочу уточнить правильность выбора сечения кабеля.

От точки врезки 6кВ до КТПН - 120м. Кабель прокладываем в траншее Т1. Выбрал кабель ААБл 3х70 ( не мало?)
ОТ КТПН до ВРУ заказчика - 40м. Кабель в траншее. Выбрал кабель ААбл 4х120 ( не мало?)

Благодарю за ответ.

Автор:  k-igor [ 08 окт 2012, 09:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите выбрать сечение кабеля.

machmud1 писал(а):
Добрый день!
Приходится делать несвойственную мне работу - проектировать электросети. Сам обычно занимаюсь слаботочкой.

Есть потребитель с заявленной мощностью 220кВт.
Для него устанавливается КТПН (киоскового типа) на 400 кВА 6/0,4кВ.

Хочу уточнить правильность выбора сечения кабеля.

От точки врезки 6кВ до КТПН - 120м. Кабель прокладываем в траншее Т1. Выбрал кабель ААБл 3х70 ( не мало?)
ОТ КТПН до ВРУ заказчика - 40м. Кабель в траншее. Выбрал кабель ААбл 4х120 ( не мало?)

Благодарю за ответ.

Выбор кабеля 6кВ http://220blog.ru/pro-vybor/kak-pravilno-vybrat-sechenie-kabelya-napryazheniem-610-kv.html
3х70 может еще и много....
Выбор кабеля 0,4кВ
Посчитайте ток и выберите кабель с учетом тока и потери напряжения.
Расчет потери напяжения http://220blog.ru/pro-raschet/kak-rasschitat-poteryu-napryazheniya-v-kabele.html

Автор:  BAV1985 [ 15 окт 2012, 10:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите выбрать сечение кабеля.

От врезки до КТПН необходимо брать кабель с учетом роста нагрузок. Максимальная нагрузка трансформатора 400кВА с учетом допустимой перерузки 40% составит 607А. Кабель необходимо выбирать по этому значению тока. А кабель 0,4 кВ наверно 120мм многовато, может быть хватит и 95мм. А по падению напряжение кабель 120мм составляет 1,66% что допустимо, т.к. меньше 5%. Но вообще кабель еще надо просчитать по термической стойкости. Алгоритм данного расчета можно найти в учебнике Рожкова Л.Д. и Козулин В.С. "Электрооборудование станций и подстанций начиная с с.240

Автор:  k-igor [ 15 окт 2012, 10:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите выбрать сечение кабеля.

BAV1985 писал(а):
От врезки до КТПН необходимо брать кабель с учетом роста нагрузок. Максимальная нагрузка трансформатора 400кВА с учетом допустимой перерузки 40% составит 607А. Кабель необходимо выбирать по этому значению тока. А кабель 0,4 кВ наверно 120мм многовато, может быть хватит и 95мм. А по падению напряжение кабель 120мм составляет 1,66% что допустимо, т.к. меньше 5%. Но вообще кабель еще надо просчитать по термической стойкости. Алгоритм данного расчета можно найти в учебнике Рожкова Л.Д. и Козулин В.С. "Электрооборудование станций и подстанций начиная с с.240

Вы не совсем правы.
От врезки до КТПН в кабеле ток будет около 40А. 607А будет на стороне 0,4кВ.

Автор:  BAV1985 [ 16 окт 2012, 03:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите выбрать сечение кабеля.

k-igor писал(а):
BAV1985 писал(а):
От врезки до КТПН необходимо брать кабель с учетом роста нагрузок. Максимальная нагрузка трансформатора 400кВА с учетом допустимой перерузки 40% составит 607А. Кабель необходимо выбирать по этому значению тока. А кабель 0,4 кВ наверно 120мм многовато, может быть хватит и 95мм. А по падению напряжение кабель 120мм составляет 1,66% что допустимо, т.к. меньше 5%. Но вообще кабель еще надо просчитать по термической стойкости. Алгоритм данного расчета можно найти в учебнике Рожкова Л.Д. и Козулин В.С. "Электрооборудование станций и подстанций начиная с с.240

Вы не совсем правы.
От врезки до КТПН в кабеле ток будет около 40А. 607А будет на стороне 0,4кВ.


Согласен) Заработался, по стороне 6кВ от врезки до КТПН с учетом допустимого перегруза в 40% будет 54А. Прошу прощения