Добрый день! Приходится делать несвойственную мне работу - проектировать электросети. Сам обычно занимаюсь слаботочкой.
Есть потребитель с заявленной мощностью 220кВт. Для него устанавливается КТПН (киоскового типа) на 400 кВА 6/0,4кВ.
Хочу уточнить правильность выбора сечения кабеля.
От точки врезки 6кВ до КТПН - 120м. Кабель прокладываем в траншее Т1. Выбрал кабель ААБл 3х70 ( не мало?) ОТ КТПН до ВРУ заказчика - 40м. Кабель в траншее. Выбрал кабель ААбл 4х120 ( не мало?)
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
machmud1 писал(а):
Добрый день! Приходится делать несвойственную мне работу - проектировать электросети. Сам обычно занимаюсь слаботочкой.
Есть потребитель с заявленной мощностью 220кВт. Для него устанавливается КТПН (киоскового типа) на 400 кВА 6/0,4кВ.
Хочу уточнить правильность выбора сечения кабеля.
От точки врезки 6кВ до КТПН - 120м. Кабель прокладываем в траншее Т1. Выбрал кабель ААБл 3х70 ( не мало?) ОТ КТПН до ВРУ заказчика - 40м. Кабель в траншее. Выбрал кабель ААбл 4х120 ( не мало?)
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 06:20 Сообщений: 20 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
От врезки до КТПН необходимо брать кабель с учетом роста нагрузок. Максимальная нагрузка трансформатора 400кВА с учетом допустимой перерузки 40% составит 607А. Кабель необходимо выбирать по этому значению тока. А кабель 0,4 кВ наверно 120мм многовато, может быть хватит и 95мм. А по падению напряжение кабель 120мм составляет 1,66% что допустимо, т.к. меньше 5%. Но вообще кабель еще надо просчитать по термической стойкости. Алгоритм данного расчета можно найти в учебнике Рожкова Л.Д. и Козулин В.С. "Электрооборудование станций и подстанций начиная с с.240
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
BAV1985 писал(а):
От врезки до КТПН необходимо брать кабель с учетом роста нагрузок. Максимальная нагрузка трансформатора 400кВА с учетом допустимой перерузки 40% составит 607А. Кабель необходимо выбирать по этому значению тока. А кабель 0,4 кВ наверно 120мм многовато, может быть хватит и 95мм. А по падению напряжение кабель 120мм составляет 1,66% что допустимо, т.к. меньше 5%. Но вообще кабель еще надо просчитать по термической стойкости. Алгоритм данного расчета можно найти в учебнике Рожкова Л.Д. и Козулин В.С. "Электрооборудование станций и подстанций начиная с с.240
Вы не совсем правы. От врезки до КТПН в кабеле ток будет около 40А. 607А будет на стороне 0,4кВ.
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 06:20 Сообщений: 20 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
BAV1985 писал(а):
От врезки до КТПН необходимо брать кабель с учетом роста нагрузок. Максимальная нагрузка трансформатора 400кВА с учетом допустимой перерузки 40% составит 607А. Кабель необходимо выбирать по этому значению тока. А кабель 0,4 кВ наверно 120мм многовато, может быть хватит и 95мм. А по падению напряжение кабель 120мм составляет 1,66% что допустимо, т.к. меньше 5%. Но вообще кабель еще надо просчитать по термической стойкости. Алгоритм данного расчета можно найти в учебнике Рожкова Л.Д. и Козулин В.С. "Электрооборудование станций и подстанций начиная с с.240
Вы не совсем правы. От врезки до КТПН в кабеле ток будет около 40А. 607А будет на стороне 0,4кВ.
Согласен) Заработался, по стороне 6кВ от врезки до КТПН с учетом допустимого перегруза в 40% будет 54А. Прошу прощения