День добрый помогите подобрать СИП для линии 10кВ. Имеем четыре подстанции которые надо запитать СИПом, две по 630кВА и две по 400кВА длина линии 2км. Вопрос какой СИП необходим для этого? так как по линии будут ответвление к выше перечисленным необходимо ли снижать сечение? Ну или хотя бы литературку посоветуйте где это найти.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ВЛ-10кВ СИП
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 07:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Для линий 10кв используется СИП-3 (три изолированных провода).
В соответствии с ПУ ВЛП минимально допустимое сечение провода ВЛП по условиям механической прочности должно быть не менее:
- для I и II районов по гололеду – 35 мм2;
- для III и IV районов по гололеду – 50 мм2;
- для магистральных участков – 70 мм2, независимо от района по гололеду.
Посмотрите типовые проекты.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика