Заголовок сообщения: | ВЛ-10кВ СИП |
День добрый помогите подобрать СИП для линии 10кВ. Имеем четыре подстанции которые надо запитать СИПом, две по 630кВА и две по 400кВА длина линии 2км. Вопрос какой СИП необходим для этого? так как по линии будут ответвление к выше перечисленным необходимо ли снижать сечение? Ну или хотя бы литературку посоветуйте где это найти. |
Автор: | Роман [ 24 сен 2012, 07:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ВЛ-10кВ СИП |
Для линий 10кв используется СИП-3 (три изолированных провода). В соответствии с ПУ ВЛП минимально допустимое сечение провода ВЛП по условиям механической прочности должно быть не менее: - для I и II районов по гололеду – 35 мм2; - для III и IV районов по гололеду – 50 мм2; - для магистральных участков – 70 мм2, независимо от района по гололеду. Посмотрите типовые проекты. |