 Заголовок сообщения: ВЛ-10кВ СИП
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 04:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 сен 2012, 04:48
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
День добрый помогите подобрать СИП для линии 10кВ. Имеем четыре подстанции которые надо запитать СИПом, две по 630кВА и две по 400кВА длина линии 2км. Вопрос какой СИП необходим для этого? так как по линии будут ответвление к выше перечисленным необходимо ли снижать сечение? Ну или хотя бы литературку посоветуйте где это найти.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ВЛ-10кВ СИП
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 07:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Для линий 10кв используется СИП-3 (три изолированных провода).
В соответствии с ПУ ВЛП минимально допустимое сечение провода ВЛП по условиям механической прочности должно быть не менее:
- для I и II районов по гололеду – 35 мм2;
- для III и IV районов по гололеду – 50 мм2;
- для магистральных участков – 70 мм2, независимо от района по гололеду.
Посмотрите типовые проекты.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика