День добрый помогите подобрать СИП для линии 10кВ. Имеем четыре подстанции которые надо запитать СИПом, две по 630кВА и две по 400кВА длина линии 2км. Вопрос какой СИП необходим для этого? так как по линии будут ответвление к выше перечисленным необходимо ли снижать сечение? Ну или хотя бы литературку посоветуйте где это найти.
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10 Сообщений: 89 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Для линий 10кв используется СИП-3 (три изолированных провода). В соответствии с ПУ ВЛП минимально допустимое сечение провода ВЛП по условиям механической прочности должно быть не менее: - для I и II районов по гололеду – 35 мм2; - для III и IV районов по гололеду – 50 мм2; - для магистральных участков – 70 мм2, независимо от района по гололеду. Посмотрите типовые проекты.