Заголовок сообщения: Сечение провода АКБ в зависимости от расстояния до стартера
Добавлено: 19 сен 2012, 08:51
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 08:40 Сообщений: 7 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Вопрос в следующем: АКБ 220Ач, пусковой ток 1150А, два акб подключены последовательно, т.е напряжение 24В. - какое сечение провода выбрать. и главное, если необходимо отнести АКБ от стартера примерно на 10 метров, как изменится сечение провода
Заголовок сообщения: Re: Сечение провода АКБ в зависимости от расстояния до старт
Добавлено: 19 сен 2012, 10:11
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
dmross писал(а):
Вопрос в следующем: АКБ 220Ач, пусковой ток 1150А, два акб подключены последовательно, т.е напряжение 24В. - какое сечение провода выбрать. и главное, если необходимо отнести АКБ от стартера примерно на 10 метров, как изменится сечение провода
АКБ питает стартер? Т.е. работает во время запуска какого-то механизма?
Заголовок сообщения: Re: Сечение провода АКБ в зависимости от расстояния до старт
Добавлено: 19 сен 2012, 11:14
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
dmross писал(а):
да акб питает только стартер и больше ничего
А известна длительность пускового тока? Какая мощность стартера? На сколько я понимаю там будет пусковой ток несколько секунд, а потом он значительно уменшится.
Заголовок сообщения: Re: Сечение провода АКБ в зависимости от расстояния до старт
Добавлено: 19 сен 2012, 11:35
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 08:40 Сообщений: 7 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
нет, мощность стартера пока выясняем, хотелось бы пока найти расчет как зависит сечение провода от его длины при таких пусковых токах. пока нашлось только вот что: http://ukrelektrik.com/publ/vybor_provo ... 1-1-0-1097
Заголовок сообщения: Re: Сечение провода АКБ в зависимости от расстояния до старт
Добавлено: 19 сен 2012, 12:01
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
dmross писал(а):
нет, мощность стартера пока выясняем, хотелось бы пока найти расчет как зависит сечение провода от его длины при таких пусковых токах. пока нашлось только вот что: http://ukrelektrik.com/publ/vybor_provo ... 1-1-0-1097
В общем случае кабели не выбирают по пусковым токам. Я бы взял медный кабель сечением 50мм2, потери напряжения составят 3,8%. Рабочий ток взял 100А. Будет конкретная информация по стартеру...пишите.
Заголовок сообщения: Re: Сечение провода АКБ в зависимости от расстояния до старт
Добавлено: 19 сен 2012, 15:00
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Стартер - это тот же двигатель. Если в нормальном режиме допустимые отклонения напряжения на зажимах электродвигателя не должны превышать 5 %, то при редких пусках - 15 % y (в знаменателе, см. формулу (4-47) внизу, активная удельная проводимость) для меди 1/0,0175=57,14 (при +20 град.С)
dU=200*1150*0,01/(57,14*120*0,024)=13,98 % < 15 %, таким образом, при проверке по потери напряжения при пуске, сечение составит 120 мм2
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Сечение провода АКБ в зависимости от расстояния до старт
Добавлено: 20 сен 2012, 06:19
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
dmross писал(а):
dU=200*1150*0,01/(57,14*120*0,024) не понял что такое 0,01 и почему 0,024 и почему 1/0,0175 а не просто 0,0175
Видимо там длина в км и напряжение в кВ. По моей программе получается 15,07% при этих данных, почти то же самое. Я считаю не правильно выбирать кабель по пусковому току.