 Заголовок сообщения: Помогите подобрать питающий кабель
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 06:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ток – 410А. Длина трассы 100м. 30м трассы проходит в земле, остальная в по цеху.
Какой кабель выбрать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать питающий кабель
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 07:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Anna писал(а):
Ток – 410А. Длина трассы 100м. 30м трассы проходит в земле, остальная в по цеху.
Какой кабель выбрать?

В сетях как правило используют алюминиевые кабели.
Например кабель АВВГнг-2(4х150) по ПУЭ 235*2*0,92=432,4А.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать питающий кабель
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 08:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Могли бы уточнить:
1 коэффициент мощности;
2 как прокладывается кабель в земле: непосредственно в земле или в трубе


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать питающий кабель
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 09:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Могли бы уточнить:
1 коэффициент мощности;
2 как прокладывается кабель в земле: непосредственно в земле или в трубе

cos=0,8. В земле в трубе ПНД под асфальтом.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать питающий кабель
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 12:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Anna писал(а):
Ток – 410А. Длина трассы 100м. 30м трассы проходит в земле, остальная в по цеху.
Какой кабель выбрать?

А по ГОСТ 16442-80 подходит АВВГнг 2(4х120), потери напряжения 2,3%.
2*236*0,93=438А

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать питающий кабель
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 13:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Так чем руководствоваться? ПУЭ или ГОСТ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать питающий кабель
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 10:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Anna писал(а):
Так чем руководствоваться? ПУЭ или ГОСТ?

Специально посмотрел какие токи указаны в каталоге кабелей. Оказолось такие же значения как и в ГОСТе.
ГОСТ важнее...
Главное в спецификации указать, что кабель изготавливается по ГОСТ 16442-80.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать питающий кабель
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 12:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Можно еще взять кабель из сшитого полиэтилена... возможно даже получится один кабель.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать питающий кабель
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 06:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 сен 2012, 05:53
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Anna писал(а):
Так чем руководствоваться? ПУЭ или ГОСТ?

Специально посмотрел какие токи указаны в каталоге кабелей. Оказолось такие же значения как и в ГОСТе.
ГОСТ важнее...
Главное в спецификации указать, что кабель изготавливается по ГОСТ 16442-80.


Хочу обратить внимание форумчан, что на территории РФ на кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение до 3 кВ (к которым и относится АВВГнг) с 01.01.2011 действует новый национальный стандарт - ГОСТ Р 53769-2010. Старый ГОСТ 16442-80 актуален лишь для стран СНГ и ВПК (исключая РФ, естественно). И то, в ближайшее время старый ГОСТ будет аннулирован и для этих стран. Так что указывайте в спецификации правильный нормативный документ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика