Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Помогите подобрать питающий кабель http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2302 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Anna [ 12 сен 2012, 06:21 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите подобрать питающий кабель |
Ток – 410А. Длина трассы 100м. 30м трассы проходит в земле, остальная в по цеху. Какой кабель выбрать? |
Автор: | Роман [ 12 сен 2012, 07:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите подобрать питающий кабель |
Anna писал(а): Ток – 410А. Длина трассы 100м. 30м трассы проходит в земле, остальная в по цеху. Какой кабель выбрать? В сетях как правило используют алюминиевые кабели. Например кабель АВВГнг-2(4х150) по ПУЭ 235*2*0,92=432,4А. |
Автор: | Сергей [ 12 сен 2012, 08:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите подобрать питающий кабель |
Могли бы уточнить: 1 коэффициент мощности; 2 как прокладывается кабель в земле: непосредственно в земле или в трубе |
Автор: | Anna [ 12 сен 2012, 09:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите подобрать питающий кабель |
Сергей писал(а): Могли бы уточнить: 1 коэффициент мощности; 2 как прокладывается кабель в земле: непосредственно в земле или в трубе cos=0,8. В земле в трубе ПНД под асфальтом. |
Автор: | k-igor [ 12 сен 2012, 12:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите подобрать питающий кабель |
Anna писал(а): Ток – 410А. Длина трассы 100м. 30м трассы проходит в земле, остальная в по цеху. Какой кабель выбрать? А по ГОСТ 16442-80 подходит АВВГнг 2(4х120), потери напряжения 2,3%. 2*236*0,93=438А |
Автор: | Anna [ 12 сен 2012, 13:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите подобрать питающий кабель |
Так чем руководствоваться? ПУЭ или ГОСТ? |
Автор: | k-igor [ 13 сен 2012, 10:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите подобрать питающий кабель |
Anna писал(а): Так чем руководствоваться? ПУЭ или ГОСТ? Специально посмотрел какие токи указаны в каталоге кабелей. Оказолось такие же значения как и в ГОСТе. ГОСТ важнее... Главное в спецификации указать, что кабель изготавливается по ГОСТ 16442-80. |
Автор: | Proektant [ 17 сен 2012, 12:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите подобрать питающий кабель |
Можно еще взять кабель из сшитого полиэтилена... возможно даже получится один кабель. |
Автор: | ЭКЗ [ 19 сен 2012, 06:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите подобрать питающий кабель |
k-igor писал(а): Anna писал(а): Так чем руководствоваться? ПУЭ или ГОСТ? Специально посмотрел какие токи указаны в каталоге кабелей. Оказолось такие же значения как и в ГОСТе. ГОСТ важнее... Главное в спецификации указать, что кабель изготавливается по ГОСТ 16442-80. Хочу обратить внимание форумчан, что на территории РФ на кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение до 3 кВ (к которым и относится АВВГнг) с 01.01.2011 действует новый национальный стандарт - ГОСТ Р 53769-2010. Старый ГОСТ 16442-80 актуален лишь для стран СНГ и ВПК (исключая РФ, естественно). И то, в ближайшее время старый ГОСТ будет аннулирован и для этих стран. Так что указывайте в спецификации правильный нормативный документ. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |