Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Помогите подобрать питающий кабель
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2302
Страница 1 из 1

Автор:  Anna [ 12 сен 2012, 06:21 ]
Заголовок сообщения:  Помогите подобрать питающий кабель

Ток – 410А. Длина трассы 100м. 30м трассы проходит в земле, остальная в по цеху.
Какой кабель выбрать?

Автор:  Роман [ 12 сен 2012, 07:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите подобрать питающий кабель

Anna писал(а):
Ток – 410А. Длина трассы 100м. 30м трассы проходит в земле, остальная в по цеху.
Какой кабель выбрать?

В сетях как правило используют алюминиевые кабели.
Например кабель АВВГнг-2(4х150) по ПУЭ 235*2*0,92=432,4А.

Автор:  Сергей [ 12 сен 2012, 08:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите подобрать питающий кабель

Могли бы уточнить:
1 коэффициент мощности;
2 как прокладывается кабель в земле: непосредственно в земле или в трубе

Автор:  Anna [ 12 сен 2012, 09:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите подобрать питающий кабель

Сергей писал(а):
Могли бы уточнить:
1 коэффициент мощности;
2 как прокладывается кабель в земле: непосредственно в земле или в трубе

cos=0,8. В земле в трубе ПНД под асфальтом.

Автор:  k-igor [ 12 сен 2012, 12:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите подобрать питающий кабель

Anna писал(а):
Ток – 410А. Длина трассы 100м. 30м трассы проходит в земле, остальная в по цеху.
Какой кабель выбрать?

А по ГОСТ 16442-80 подходит АВВГнг 2(4х120), потери напряжения 2,3%.
2*236*0,93=438А

Автор:  Anna [ 12 сен 2012, 13:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите подобрать питающий кабель

Так чем руководствоваться? ПУЭ или ГОСТ?

Автор:  k-igor [ 13 сен 2012, 10:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите подобрать питающий кабель

Anna писал(а):
Так чем руководствоваться? ПУЭ или ГОСТ?

Специально посмотрел какие токи указаны в каталоге кабелей. Оказолось такие же значения как и в ГОСТе.
ГОСТ важнее...
Главное в спецификации указать, что кабель изготавливается по ГОСТ 16442-80.

Автор:  Proektant [ 17 сен 2012, 12:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите подобрать питающий кабель

Можно еще взять кабель из сшитого полиэтилена... возможно даже получится один кабель.

Автор:  ЭКЗ [ 19 сен 2012, 06:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите подобрать питающий кабель

k-igor писал(а):
Anna писал(а):
Так чем руководствоваться? ПУЭ или ГОСТ?

Специально посмотрел какие токи указаны в каталоге кабелей. Оказолось такие же значения как и в ГОСТе.
ГОСТ важнее...
Главное в спецификации указать, что кабель изготавливается по ГОСТ 16442-80.


Хочу обратить внимание форумчан, что на территории РФ на кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение до 3 кВ (к которым и относится АВВГнг) с 01.01.2011 действует новый национальный стандарт - ГОСТ Р 53769-2010. Старый ГОСТ 16442-80 актуален лишь для стран СНГ и ВПК (исключая РФ, естественно). И то, в ближайшее время старый ГОСТ будет аннулирован и для этих стран. Так что указывайте в спецификации правильный нормативный документ.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/