 Заголовок сообщения: Помогите подобрать питающий кабель
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 06:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ток – 410А. Длина трассы 100м. 30м трассы проходит в земле, остальная в по цеху.
Какой кабель выбрать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать питающий кабель
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 07:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Anna писал(а):
Ток – 410А. Длина трассы 100м. 30м трассы проходит в земле, остальная в по цеху.
Какой кабель выбрать?

В сетях как правило используют алюминиевые кабели.
Например кабель АВВГнг-2(4х150) по ПУЭ 235*2*0,92=432,4А.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать питающий кабель
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 08:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Могли бы уточнить:
1 коэффициент мощности;
2 как прокладывается кабель в земле: непосредственно в земле или в трубе


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать питающий кабель
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 09:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Могли бы уточнить:
1 коэффициент мощности;
2 как прокладывается кабель в земле: непосредственно в земле или в трубе

cos=0,8. В земле в трубе ПНД под асфальтом.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать питающий кабель
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 12:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Anna писал(а):
Ток – 410А. Длина трассы 100м. 30м трассы проходит в земле, остальная в по цеху.
Какой кабель выбрать?

А по ГОСТ 16442-80 подходит АВВГнг 2(4х120), потери напряжения 2,3%.
2*236*0,93=438А

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать питающий кабель
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 13:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Так чем руководствоваться? ПУЭ или ГОСТ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать питающий кабель
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 10:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Anna писал(а):
Так чем руководствоваться? ПУЭ или ГОСТ?

Специально посмотрел какие токи указаны в каталоге кабелей. Оказолось такие же значения как и в ГОСТе.
ГОСТ важнее...
Главное в спецификации указать, что кабель изготавливается по ГОСТ 16442-80.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать питающий кабель
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 12:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Можно еще взять кабель из сшитого полиэтилена... возможно даже получится один кабель.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать питающий кабель
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 06:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 сен 2012, 05:53
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Anna писал(а):
Так чем руководствоваться? ПУЭ или ГОСТ?

Специально посмотрел какие токи указаны в каталоге кабелей. Оказолось такие же значения как и в ГОСТе.
ГОСТ важнее...
Главное в спецификации указать, что кабель изготавливается по ГОСТ 16442-80.


Хочу обратить внимание форумчан, что на территории РФ на кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение до 3 кВ (к которым и относится АВВГнг) с 01.01.2011 действует новый национальный стандарт - ГОСТ Р 53769-2010. Старый ГОСТ 16442-80 актуален лишь для стран СНГ и ВПК (исключая РФ, естественно). И то, в ближайшее время старый ГОСТ будет аннулирован и для этих стран. Так что указывайте в спецификации правильный нормативный документ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика