Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Anna писал(а):
Так чем руководствоваться? ПУЭ или ГОСТ?
Специально посмотрел какие токи указаны в каталоге кабелей. Оказолось такие же значения как и в ГОСТе. ГОСТ важнее... Главное в спецификации указать, что кабель изготавливается по ГОСТ 16442-80.
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 05:53 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Anna писал(а):
Так чем руководствоваться? ПУЭ или ГОСТ?
Специально посмотрел какие токи указаны в каталоге кабелей. Оказолось такие же значения как и в ГОСТе. ГОСТ важнее... Главное в спецификации указать, что кабель изготавливается по ГОСТ 16442-80.
Хочу обратить внимание форумчан, что на территории РФ на кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение до 3 кВ (к которым и относится АВВГнг) с 01.01.2011 действует новый национальный стандарт - ГОСТ Р 53769-2010. Старый ГОСТ 16442-80 актуален лишь для стран СНГ и ВПК (исключая РФ, естественно). И то, в ближайшее время старый ГОСТ будет аннулирован и для этих стран. Так что указывайте в спецификации правильный нормативный документ.