Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Прокладка кабеля в стальной трубе http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=23 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Proektant [ 10 мар 2011, 18:21 ] |
Заголовок сообщения: | Прокладка кабеля в стальной трубе |
Нормируется ли каким-либо нормативным документом толщина стенки металлической трубы, используемой для прокладки в ней кабеля. |
Автор: | k-igor [ 10 мар 2011, 18:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля в стальной трубе |
Proektant писал(а): Нормируется ли каким-либо нормативным документом толщина стенки металлической трубы, используемой для прокладки в ней кабеля. В ТКП 45-4.04-149-2009 приведена таблица зависимости толщины стенки металлической трубы от сечения жилы провода. Минимальное сечение жилы провода, мм2 | Толщина стенки трубы, мм, Алюминий---|---Медь До 4---------|---До 2,5----------------------| Не нормируется 6-------------|--- —---------------------------| 2,5 10----------- |----4---------------------------| 2,8 16; 25-------|----6; 10-----------------------| 3,2 35; 50------ |-----16-------------------------| 3,5 70-----------|----25; 35----------------------| 4,0 |
Автор: | Doctor_Che [ 21 сен 2015, 14:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля в стальной трубе |
А в РФ каким нормативом регулируется? |
Автор: | Doctor_Che [ 21 сен 2015, 15:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля в стальной трубе |
Сам спросил, сам нашёл СП 31-110-2003 Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |