Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Прокладка кабеля в стальной трубе
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=23
Страница 1 из 1

Автор:  Proektant [ 10 мар 2011, 18:21 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка кабеля в стальной трубе

Нормируется ли каким-либо нормативным документом толщина стенки металлической трубы, используемой для прокладки в ней кабеля.

Автор:  k-igor [ 10 мар 2011, 18:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля в стальной трубе

Proektant писал(а):
Нормируется ли каким-либо нормативным документом толщина стенки металлической трубы, используемой для прокладки в ней кабеля.

В ТКП 45-4.04-149-2009 приведена таблица зависимости толщины стенки металлической трубы от сечения жилы провода.

Минимальное сечение жилы провода, мм2 | Толщина стенки трубы, мм,
Алюминий---|---Медь
До 4---------|---До 2,5----------------------| Не нормируется
6-------------|--- —---------------------------| 2,5
10----------- |----4---------------------------| 2,8
16; 25-------|----6; 10-----------------------| 3,2
35; 50------ |-----16-------------------------| 3,5
70-----------|----25; 35----------------------| 4,0

Автор:  Doctor_Che [ 21 сен 2015, 14:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля в стальной трубе

А в РФ каким нормативом регулируется?

Автор:  Doctor_Che [ 21 сен 2015, 15:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля в стальной трубе

Сам спросил, сам нашёл
СП 31-110-2003
Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/