 Заголовок сообщения: Прокладка кабеля в стальной трубе
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 18:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нормируется ли каким-либо нормативным документом толщина стенки металлической трубы, используемой для прокладки в ней кабеля.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в стальной трубе
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 18:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Proektant писал(а):
Нормируется ли каким-либо нормативным документом толщина стенки металлической трубы, используемой для прокладки в ней кабеля.

В ТКП 45-4.04-149-2009 приведена таблица зависимости толщины стенки металлической трубы от сечения жилы провода.

Минимальное сечение жилы провода, мм2 | Толщина стенки трубы, мм,
Алюминий---|---Медь
До 4---------|---До 2,5----------------------| Не нормируется
6-------------|--- —---------------------------| 2,5
10----------- |----4---------------------------| 2,8
16; 25-------|----6; 10-----------------------| 3,2
35; 50------ |-----16-------------------------| 3,5
70-----------|----25; 35----------------------| 4,0

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в стальной трубе
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 14:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А в РФ каким нормативом регулируется?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в стальной трубе
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 15:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 сен 2015, 21:18
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сам спросил, сам нашёл
СП 31-110-2003
Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика