Автор:  Alex [ 29 авг 2012, 10:13 ]
Заголовок сообщения:  Применение кабеля с индексом "нг"

В каких случаях мы должны применять кабели с индексом "нг"? Я понимаю, что при прокладке в пучках. Хотелось бы получить ссылки на какие-нибудь нормативные документы.

Автор:  k-igor [ 29 авг 2012, 12:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Применение кабеля с индексом "нг"

Alex писал(а):
В каких случаях мы должны применять кабели с индексом "нг"? Я понимаю, что при прокладке в пучках. Хотелось бы получить ссылки на какие-нибудь нормативные документы.

Из ПУЭ
7.3.101. Гибкий токопровод до 1 кВ во взрывоопасных зонах любого класса следует выполнять переносным гибким кабелем с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслобензиностойкой оболочке, не распространяющей горение.
7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.

Из ТКП 45-4.04-149-2009
16.13 Открытая прокладка кабелей по лестничным клеткам не допускается, за исключением кабелей сети их освещения. Для открытой прокладки должны выбираться кабели, не распространяющие горение. До высоты 2 м от пола кабели должны иметь защиту от механических повреждений.
Таблица 24 — Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых домах

Автор:  Сергей [ 29 авг 2012, 15:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Применение кабеля с индексом "нг"

Alex писал(а):
В каких случаях мы должны применять кабели с индексом "нг"? Я понимаю, что при прокладке в пучках. Хотелось бы получить ссылки на какие-нибудь нормативные документы.

Посмотрите ГОСТ Р 53315-2009 таблица 2 с изм.1. Там как раз о применении кабелей с индексами: нг, нг-LS, -FR, -HF. О прокладке этих кабелей также можете посмотреть НТП-99 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" Приложение П-I.