 Заголовок сообщения: Применение кабеля с индексом "нг"
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 10:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
В каких случаях мы должны применять кабели с индексом "нг"? Я понимаю, что при прокладке в пучках. Хотелось бы получить ссылки на какие-нибудь нормативные документы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Применение кабеля с индексом "нг"
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 12:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Alex писал(а):
В каких случаях мы должны применять кабели с индексом "нг"? Я понимаю, что при прокладке в пучках. Хотелось бы получить ссылки на какие-нибудь нормативные документы.

Из ПУЭ
7.3.101. Гибкий токопровод до 1 кВ во взрывоопасных зонах любого класса следует выполнять переносным гибким кабелем с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслобензиностойкой оболочке, не распространяющей горение.
7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.

Из ТКП 45-4.04-149-2009
16.13 Открытая прокладка кабелей по лестничным клеткам не допускается, за исключением кабелей сети их освещения. Для открытой прокладки должны выбираться кабели, не распространяющие горение. До высоты 2 м от пола кабели должны иметь защиту от механических повреждений.
Таблица 24 — Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых домах

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Применение кабеля с индексом "нг"
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 15:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Alex писал(а):
В каких случаях мы должны применять кабели с индексом "нг"? Я понимаю, что при прокладке в пучках. Хотелось бы получить ссылки на какие-нибудь нормативные документы.

Посмотрите ГОСТ Р 53315-2009 таблица 2 с изм.1. Там как раз о применении кабелей с индексами: нг, нг-LS, -FR, -HF. О прокладке этих кабелей также можете посмотреть НТП-99 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" Приложение П-I.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика