 Заголовок сообщения: Применение кабеля с индексом "нг"
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 10:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
В каких случаях мы должны применять кабели с индексом "нг"? Я понимаю, что при прокладке в пучках. Хотелось бы получить ссылки на какие-нибудь нормативные документы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Применение кабеля с индексом "нг"
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 12:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Alex писал(а):
В каких случаях мы должны применять кабели с индексом "нг"? Я понимаю, что при прокладке в пучках. Хотелось бы получить ссылки на какие-нибудь нормативные документы.

Из ПУЭ
7.3.101. Гибкий токопровод до 1 кВ во взрывоопасных зонах любого класса следует выполнять переносным гибким кабелем с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслобензиностойкой оболочке, не распространяющей горение.
7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.

Из ТКП 45-4.04-149-2009
16.13 Открытая прокладка кабелей по лестничным клеткам не допускается, за исключением кабелей сети их освещения. Для открытой прокладки должны выбираться кабели, не распространяющие горение. До высоты 2 м от пола кабели должны иметь защиту от механических повреждений.
Таблица 24 — Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых домах

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Применение кабеля с индексом "нг"
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 15:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Alex писал(а):
В каких случаях мы должны применять кабели с индексом "нг"? Я понимаю, что при прокладке в пучках. Хотелось бы получить ссылки на какие-нибудь нормативные документы.

Посмотрите ГОСТ Р 53315-2009 таблица 2 с изм.1. Там как раз о применении кабелей с индексами: нг, нг-LS, -FR, -HF. О прокладке этих кабелей также можете посмотреть НТП-99 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" Приложение П-I.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика