Заголовок сообщения: Применение кабеля с индексом "нг"
Добавлено: 29 авг 2012, 10:13
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37 Сообщений: 102 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
В каких случаях мы должны применять кабели с индексом "нг"? Я понимаю, что при прокладке в пучках. Хотелось бы получить ссылки на какие-нибудь нормативные документы.
Заголовок сообщения: Re: Применение кабеля с индексом "нг"
Добавлено: 29 авг 2012, 12:01
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Alex писал(а):
В каких случаях мы должны применять кабели с индексом "нг"? Я понимаю, что при прокладке в пучках. Хотелось бы получить ссылки на какие-нибудь нормативные документы.
Из ПУЭ 7.3.101. Гибкий токопровод до 1 кВ во взрывоопасных зонах любого класса следует выполнять переносным гибким кабелем с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслобензиностойкой оболочке, не распространяющей горение. 7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается. Из ТКП 45-4.04-149-2009 16.13 Открытая прокладка кабелей по лестничным клеткам не допускается, за исключением кабелей сети их освещения. Для открытой прокладки должны выбираться кабели, не распространяющие горение. До высоты 2 м от пола кабели должны иметь защиту от механических повреждений. Таблица 24 — Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых домах
Заголовок сообщения: Re: Применение кабеля с индексом "нг"
Добавлено: 29 авг 2012, 15:56
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Alex писал(а):
В каких случаях мы должны применять кабели с индексом "нг"? Я понимаю, что при прокладке в пучках. Хотелось бы получить ссылки на какие-нибудь нормативные документы.
Посмотрите ГОСТ Р 53315-2009 таблица 2 с изм.1. Там как раз о применении кабелей с индексами: нг, нг-LS, -FR, -HF. О прокладке этих кабелей также можете посмотреть НТП-99 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" Приложение П-I.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения