Заголовок сообщения: Применение кабеля с индексом "нг"
Добавлено: 29 авг 2012, 10:13
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37 Сообщений: 102 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
В каких случаях мы должны применять кабели с индексом "нг"? Я понимаю, что при прокладке в пучках. Хотелось бы получить ссылки на какие-нибудь нормативные документы.
Заголовок сообщения: Re: Применение кабеля с индексом "нг"
Добавлено: 29 авг 2012, 12:01
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Alex писал(а):
В каких случаях мы должны применять кабели с индексом "нг"? Я понимаю, что при прокладке в пучках. Хотелось бы получить ссылки на какие-нибудь нормативные документы.
Из ПУЭ 7.3.101. Гибкий токопровод до 1 кВ во взрывоопасных зонах любого класса следует выполнять переносным гибким кабелем с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслобензиностойкой оболочке, не распространяющей горение. 7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается. Из ТКП 45-4.04-149-2009 16.13 Открытая прокладка кабелей по лестничным клеткам не допускается, за исключением кабелей сети их освещения. Для открытой прокладки должны выбираться кабели, не распространяющие горение. До высоты 2 м от пола кабели должны иметь защиту от механических повреждений. Таблица 24 — Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых домах
Заголовок сообщения: Re: Применение кабеля с индексом "нг"
Добавлено: 29 авг 2012, 15:56
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Alex писал(а):
В каких случаях мы должны применять кабели с индексом "нг"? Я понимаю, что при прокладке в пучках. Хотелось бы получить ссылки на какие-нибудь нормативные документы.
Посмотрите ГОСТ Р 53315-2009 таблица 2 с изм.1. Там как раз о применении кабелей с индексами: нг, нг-LS, -FR, -HF. О прокладке этих кабелей также можете посмотреть НТП-99 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" Приложение П-I.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения