Автор:  Katon [ 29 авг 2012, 07:21 ]
Заголовок сообщения:  Объединение кабелей

Идет куча маленьких кабелей сечением 1,5 мм +24В, по 2, 3, 4, 5 жил, приходят все на одно место, трасса сложная и тянуть эту кучу всю вместе не очень хочется, можно ли взять вместо кучи мелких пару 27х1,5 например и в шкафу, куда они приходят, уже все распределить. Удобно ли так будет?

Автор:  k-igor [ 29 авг 2012, 07:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Объединение кабелей

Katon писал(а):
Идет куча маленьких кабелей сечением 1,5 мм +24В, по 2, 3, 4, 5 жил, приходят все на одно место, трасса сложная и тянуть эту кучу всю вместе не очень хочется, можно ли взять вместо кучи мелких пару 27х1,5 например и в шкафу, куда они приходят, уже все распределить. Удобно ли так будет?

Нельзя так делать.

Автор:  Katon [ 29 авг 2012, 07:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Объединение кабелей

А ПУЭ 3.4.6? или я неправильно поняла?

Автор:  k-igor [ 29 авг 2012, 07:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Объединение кабелей

Katon писал(а):
А ПУЭ 3.4.6? или я неправильно поняла?

Если у тебя все эти кабели идут к одному приемнику, то можно. А у тебя, я так понимаю, куча разных приборов.
Здесь нарушается надежность. При выходе из строя кабеля, перестанут функционировать все приборы, а этого не должно быть.
3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек).
Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.).

Автор:  Сергей [ 29 авг 2012, 07:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Объединение кабелей

Katon писал(а):
Идет куча маленьких кабелей сечением 1,5 мм +24В, по 2, 3, 4, 5 жил, приходят все на одно место, трасса сложная и тянуть эту кучу всю вместе не очень хочется, можно ли взять вместо кучи мелких пару 27х1,5 например и в шкафу, куда они приходят, уже все распределить. Удобно ли так будет?

Все зависит от того, имеются ли среди этих кабелей взаимно резервируемые цепи управления. Если имеются то объединение в один кабель запрещено. Если отсутствуют, то объединять можно. Мы и до 37 жил объединяем.

Автор:  Katon [ 29 авг 2012, 07:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Объединение кабелей

Взаиморезервируемых нет. А трасса очень насыщена трубопроводами, спусками, подъемами и проходами.

Автор:  Сергей [ 29 авг 2012, 08:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Объединение кабелей

Katon писал(а):
Взаиморезервируемых нет. А трасса очень насыщена трубопроводами, спусками, подъемами и проходами.

Полагаю, монтажники только спасибо скажут: один кабель монтировать, или 5. А каждый кабель затягивать в трубу на пересечках - это ой как неприятно.

Автор:  Katon [ 04 сен 2012, 11:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Объединение кабелей

Правильно ли будет в одном лотке проложить кабели управления + кабели связи (Э) + кабели информац. (Э)? И можно ли в одном коробе в разных отсеках проложить освещение(220В)/связь/информац. или освещение(220В)/связь+информац.?

Автор:  Сергей [ 04 сен 2012, 13:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Объединение кабелей

Katon писал(а):
Правильно ли будет в одном лотке проложить кабели управления + кабели связи (Э) + кабели информац. (Э)? И можно ли в одном коробе в разных отсеках проложить освещение(220В)/связь/информац. или освещение(220В)/связь+информац.?

Эксплуатирующие организации (владельцы этих кабелей) обычно разные и не приветствуют прокладку "своих" кабелей в одном лотке с чужими, но ПУЭ разрешает.
Мы обычно прокладываем эти кабели на разных полках: 380/220 - на одной, информационные 4-20 мА и 24 В на другой, кабели связи - на третьей. В стесненных условиях прокладывали связь и информ. кабели на одной полке в разных лотках.

Автор:  k-igor [ 04 сен 2012, 14:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Объединение кабелей

Katon писал(а):
Правильно ли будет в одном лотке проложить кабели управления + кабели связи (Э) + кабели информац. (Э)? И можно ли в одном коробе в разных отсеках проложить освещение(220В)/связь/информац. или освещение(220В)/связь+информац.?

В один отсек 220В, во второй экранированные кабели связи и информационные (я так пологаю 24В).
Кабели управления на 220В? Если да, то их я бы вместе с освещением положил.