Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 12:24

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Объединение кабелей
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 05:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А в одну трубу для прохода сквозь стену можно засунуть инф(Э,4-20мА)+связь(Э)+осв(220В, в гофре)??=)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Объединение кабелей
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 05:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
А в одну трубу для прохода сквозь стену можно засунуть инф(Э,4-20мА)+связь(Э)+осв(220В, в гофре)??=)

Каждый кабель нужно в свою трубу.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Объединение кабелей
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 12:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 окт 2012, 12:23
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, можно ли прокладывать кабельные линии 1кВ и 10кВ паралельно одну под другой в трубах в траншее- 10кВ снизу 1кВ сверху


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Объединение кабелей
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 12:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Yuriy 87 писал(а):
Подскажите, можно ли прокладывать кабельные линии 1кВ и 10кВ паралельно одну под другой в трубах в траншее- 10кВ снизу 1кВ сверху

Никакие кабели нельзя так прокладывать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика