Автор: | Katon [ 29 авг 2012, 07:21 ] |
Заголовок сообщения: | Объединение кабелей |
Идет куча маленьких кабелей сечением 1,5 мм +24В, по 2, 3, 4, 5 жил, приходят все на одно место, трасса сложная и тянуть эту кучу всю вместе не очень хочется, можно ли взять вместо кучи мелких пару 27х1,5 например и в шкафу, куда они приходят, уже все распределить. Удобно ли так будет? |
Автор: | k-igor [ 29 авг 2012, 07:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Объединение кабелей |
Katon писал(а): Идет куча маленьких кабелей сечением 1,5 мм +24В, по 2, 3, 4, 5 жил, приходят все на одно место, трасса сложная и тянуть эту кучу всю вместе не очень хочется, можно ли взять вместо кучи мелких пару 27х1,5 например и в шкафу, куда они приходят, уже все распределить. Удобно ли так будет? Нельзя так делать. |
Автор: | Katon [ 29 авг 2012, 07:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Объединение кабелей |
А ПУЭ 3.4.6? или я неправильно поняла? |
Автор: | k-igor [ 29 авг 2012, 07:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Объединение кабелей |
Katon писал(а): А ПУЭ 3.4.6? или я неправильно поняла? Если у тебя все эти кабели идут к одному приемнику, то можно. А у тебя, я так понимаю, куча разных приборов. Здесь нарушается надежность. При выходе из строя кабеля, перестанут функционировать все приборы, а этого не должно быть. 3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек). Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). |
Автор: | Сергей [ 29 авг 2012, 07:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Объединение кабелей |
Katon писал(а): Идет куча маленьких кабелей сечением 1,5 мм +24В, по 2, 3, 4, 5 жил, приходят все на одно место, трасса сложная и тянуть эту кучу всю вместе не очень хочется, можно ли взять вместо кучи мелких пару 27х1,5 например и в шкафу, куда они приходят, уже все распределить. Удобно ли так будет? Все зависит от того, имеются ли среди этих кабелей взаимно резервируемые цепи управления. Если имеются то объединение в один кабель запрещено. Если отсутствуют, то объединять можно. Мы и до 37 жил объединяем. |
Автор: | Katon [ 29 авг 2012, 07:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Объединение кабелей |
Взаиморезервируемых нет. А трасса очень насыщена трубопроводами, спусками, подъемами и проходами. |
Автор: | Сергей [ 29 авг 2012, 08:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Объединение кабелей |
Katon писал(а): Взаиморезервируемых нет. А трасса очень насыщена трубопроводами, спусками, подъемами и проходами. Полагаю, монтажники только спасибо скажут: один кабель монтировать, или 5. А каждый кабель затягивать в трубу на пересечках - это ой как неприятно. |
Автор: | Katon [ 04 сен 2012, 11:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Объединение кабелей |
Правильно ли будет в одном лотке проложить кабели управления + кабели связи (Э) + кабели информац. (Э)? И можно ли в одном коробе в разных отсеках проложить освещение(220В)/связь/информац. или освещение(220В)/связь+информац.? |
Автор: | Сергей [ 04 сен 2012, 13:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Объединение кабелей |
Katon писал(а): Правильно ли будет в одном лотке проложить кабели управления + кабели связи (Э) + кабели информац. (Э)? И можно ли в одном коробе в разных отсеках проложить освещение(220В)/связь/информац. или освещение(220В)/связь+информац.? Эксплуатирующие организации (владельцы этих кабелей) обычно разные и не приветствуют прокладку "своих" кабелей в одном лотке с чужими, но ПУЭ разрешает. Мы обычно прокладываем эти кабели на разных полках: 380/220 - на одной, информационные 4-20 мА и 24 В на другой, кабели связи - на третьей. В стесненных условиях прокладывали связь и информ. кабели на одной полке в разных лотках. |
Автор: | k-igor [ 04 сен 2012, 14:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Объединение кабелей |
Katon писал(а): Правильно ли будет в одном лотке проложить кабели управления + кабели связи (Э) + кабели информац. (Э)? И можно ли в одном коробе в разных отсеках проложить освещение(220В)/связь/информац. или освещение(220В)/связь+информац.? В один отсек 220В, во второй экранированные кабели связи и информационные (я так пологаю 24В). Кабели управления на 220В? Если да, то их я бы вместе с освещением положил. Я как-то стараюсь избегать такой прокладки. |