Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

По какой стороне здания разумнее провести внешний кабель?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2282
Страница 1 из 1

Автор:  Пугачев [ 23 авг 2012, 10:20 ]
Заголовок сообщения:  По какой стороне здания разумнее провести внешний кабель?

Добрый день!

Мне поставили задачу организовать проектирование и монтаж кабеля для магазина, переделываемого из квартиры на первом этаже жилого кирпичного дома. Кабель пойдет от ШРС с торца дома до ВРУ-0,4 кВ внутри магазина.

Квартира находится в середине дома. Между ШРС и квартирой расположены уже переделанные в магазины квартиры, а также квартиры, которые в данный момент переделываются.

Проектировщик проложил кабель по фасадной стороне дома вдоль всех существующих магазинов.

Я вижу несколько недостатков, которые проектировщик считает ерундой:
1. При монтаже кабеля придется огибать рекламные конструкции всех действующих магазинов, расположенных на пути кабеля
2. В будущем, в процессе переделки одной из соседних квартир, кабель может быть поврежден неквалифицированными строителями
3. Эстетически некрасиво, все таки лицевая сторона дома

Мое предложение вывести кабель через подъезд на тыльную сторону дома проектировщик раскритиковал в виду того, что:
1. Вдоль тыльной стороны дома проложена газовая труба (по его словам придется поднимать кабель на 1 метр от трубы)
2. Вдоль тыльной стороны дома проложены кабели всех остальных магазинов (4 штуки параллельно) и якобы они могут коротнуть и испортить мой кабель

Насколько доводы проектировщика реалистичны?

Буду очень благодарен за любую информацию, спросить больше не у кого, а проблем очень хочется избежать на этапе проектирования.

Автор:  k-igor [ 23 авг 2012, 10:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: По какой стороне здания разумнее провести внешний кабель

Пугачев писал(а):
Добрый день!

Мне поставили задачу организовать проектирование и монтаж кабеля для магазина, переделываемого из квартиры на первом этаже жилого кирпичного дома. Кабель пойдет от ШРС с торца дома до ВРУ-0,4 кВ внутри магазина.

Квартира находится в середине дома. Между ШРС и квартирой расположены уже переделанные в магазины квартиры, а также квартиры, которые в данный момент переделываются.

Проектировщик проложил кабель по фасадной стороне дома вдоль всех существующих магазинов.

Я вижу несколько недостатков, которые проектировщик считает ерундой:
1. При монтаже кабеля придется огибать рекламные конструкции всех действующих магазинов, расположенных на пути кабеля
2. В будущем, в процессе переделки одной из соседних квартир, кабель может быть поврежден неквалифицированными строителями
3. Эстетически некрасиво, все таки лицевая сторона дома

Мое предложение вывести кабель через подъезд на тыльную сторону дома проектировщик раскритиковал в виду того, что:
1. Вдоль тыльной стороны дома проложена газовая труба (по его словам придется поднимать кабель на 1 метр от трубы)
2. Вдоль тыльной стороны дома проложены кабели всех остальных магазинов (4 штуки параллельно) и якобы они могут коротнуть и испортить мой кабель

Насколько доводы проектировщика реалистичны?

Буду очень благодарен за любую информацию, спросить больше не у кого, а проблем очень хочется избежать на этапе проектирования.

Я с вами согласен. Ваше решение мне больше нравится.
Возьмите металический неперфорированный лоток 50х50 и положите свой кабель параллельно существующим. Расстояние от газопровода должно быть не менее 1м.
Нужно знать все отметки, чтобы оценить возможность такого варианта (газопровод, кабели, окна).

Автор:  Сергей [ 23 авг 2012, 18:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: По какой стороне здания разумнее провести внешний кабель

При возможности прокладки кабеля совместно с существующими кабелями, следует использовать эту возможность. При отсутствии такой возможности, можно рассмотреть вариант прокладки кабеля в подвальном помещении, здесь немного об этом есть http://elektroas.ru/kak-sleduet-vypolnyat-elektromontazh-kabelya-v-podvalnom-pomeshhenii

Автор:  Пугачев [ 23 авг 2012, 20:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: По какой стороне здания разумнее провести внешний кабель

Большое спасибо за информацию!

Вопрос - как же быть с газовой трубой, если все остальные кабели (целых 5 штук) проложены прямо под ней? Они же как-то прошли сдачу в эксплуатацию... Неужели и здесь коррупция?

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Автор:  k-igor [ 24 авг 2012, 05:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: По какой стороне здания разумнее провести внешний кабель

Как видите сами.....1м от газопровода вы не сможете выполнить. Нужно искать другие варианты либо не соблюдать требования ПУЭ :) Проектировщики здесь правы.
А с другой стороны здания, где вы собиралиь прокладывать свой кабель, зеленой зоны нету, чтобы его в землю положить?
Не вооруженным глазом, мне кажется, что и ПВХ трубы там не те))) Атмосферостойкая должна быть труба или полиамидная.
ПУЭ п.2.3.134.
3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.
Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.
Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается.


Тут еще как его прочитать... если с механической защитой, то возможно и можно меньшее расстояние...

Автор:  absorb [ 24 авг 2012, 06:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: По какой стороне здания разумнее провести внешний кабель

Блин, порнография какая-то))

а почему бы не проложить все кабели в лотках закрытых, и эстетика и защита от механических повреждений)

Автор:  Пугачев [ 28 авг 2012, 08:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: По какой стороне здания разумнее провести внешний кабель

В закрытых лотках не прокладывают в целях экономии. Это ведет к удорожанию в 2-3 раза.
В землю по этой же причине не могу закопать. Бюджет то всегда ограничен.

Попал наконец-то в подвал дома.

Подвал где-то двухметровой высоты, может чуть больше. Совершенно хаотично по площади подвала расположились деревянные сараи. Провести кабель не заходя на территорию чьих то сараев не получается, придется увеличить трассу минимум в два раза.

Вот и не знаю теперь что делать, вроде как уже отдали денежку в ТСЖ за прокладку по фасаду, а тут еще с хозяевами сараев договариваться, которые относятся к таким просьбам как к способу хорошо заработать.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/