 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в лотках
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 07:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день!

Прошу совета по следующему вопросу: в проекте применялись металлические лотки, вся изделия (собственно лоток, крышка, консоли. винты, гайки, болты, анкера) считались при помощи программы ДКС. Весь перечень необходимых изделий я перенес в спецификацию, указал, что они применяются для монтажа лотков.

На экспертизе пришло замечание: "убрать изделия, входящие в расценки на электромонтажные работы". Пояснил эксперту, что они считались специализированной программой. Эксперт ответила, что есть типовой альбом по прокладке металлических лотков, в узлах которого указаны все эти материалы, а мне в спецификацию нужно вместо всех гаек написать "металлоизделия - столько-то килограмм".
Я подошёл к сметчикам, они по технологическим картам посмотрели, что на тонну лотков идёт 2,5 кг металлоизделий.
Руками пересчитал массу гаек, болтов, анкеров по программе ДКС, получилось 13,6 кг.

Вопрос: какой это типовой альбом, где можно посмотреть массу материалов для монтажа? Ведь разница существенна

Из каменного века никто не хочет выползать :)
Посмотрите: Шифр А26-94 Прокладка кабелей и проводов на лотках. Материалы для проектирования и рабочие чертежи.
Может поможет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Baton317 (18 янв 2017, 08:39)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в лотках
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 08:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за ответ!

Однако в альбомном описании узлов я не нашёл расход металлоизделий :) Буду спрашивать у эксперта.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в лотках
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 21:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 янв 2017, 20:39
Сообщений: 2
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброй ночи!
Делаю проект электрических сетей по проектируемому пятиэтажному жилому дому (первый этаж с одной стороны административный - офисы). В подвале (он только под другой половиной первого этажа - жилой) пол бетонный, высота 2,1м сантехник (ОВ) разместила трубы под потолком вдоль центральной стены (отверстия для них 950х100мм, до потолка 100 мм над отверстиями для её труб). Я не знаю где мне мои проволочные лотки с кабелями вести (и подбираться к центральной стене чтоб к стоякам выйти). Под трубами думаю нельзя, а сверху мало места. А чтоб попросить перенести её трубы нужен подходящий документ, перенос и строителей коснётся.
Не подскажете ли Вы нормативный документ по пересечению и параллельной прокладке водопроводных труб и лотков с кабелями (у меня 19 кабелей нужно наверх вывести в разных местах центральной стены от АВВГ 5х50 до ВВГ 3х1,5). Если можно будет под её трубами проведу, а нет с утра ссылаясь на этот документ буду всех просить трубы перенести.
Также меня интересует норматив по прокладке в лотках кабелей защищённых ПВХ трубами.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в лотках
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 06:48 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Февраль писал(а):
Доброй ночи!
Делаю проект электрических сетей по проектируемому пятиэтажному жилому дому (первый этаж с одной стороны административный - офисы). В подвале (он только под другой половиной первого этажа - жилой) пол бетонный, высота 2,1м сантехник (ОВ) разместила трубы под потолком вдоль центральной стены (отверстия для них 950х100мм, до потолка 100 мм над отверстиями для её труб). Я не знаю где мне мои проволочные лотки с кабелями вести (и подбираться к центральной стене чтоб к стоякам выйти). Под трубами думаю нельзя, а сверху мало места. А чтоб попросить перенести её трубы нужен подходящий документ, перенос и строителей коснётся.
Не подскажете ли Вы нормативный документ по пересечению и параллельной прокладке водопроводных труб и лотков с кабелями (у меня 19 кабелей нужно наверх вывести в разных местах центральной стены от АВВГ 5х50 до ВВГ 3х1,5). Если можно будет под её трубами проведу, а нет с утра ссылаясь на этот документ буду всех просить трубы перенести.
Также меня интересует норматив по прокладке в лотках кабелей защищённых ПВХ трубами.

По этой теме у меня есть статья:Металлический лоток vs ПВХ труба

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Февраль (30 янв 2017, 09:02)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в лотках
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 09:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 янв 2017, 20:39
Сообщений: 2
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день Игорь, не знаю как ваша статья про цены на трубы и лотки относиться ко мне.
Наверное, я недостаточно объяснил. Поправлюсь.
Согласно ПУЭ: "Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по
основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять.
1. При напряжении выше 25 В помещениях без повышенной опасности и при напряжении 25 В
любых помещениях – на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания."
Пол бетонный значит подвал будет без повышенной опасности и вести кабели в лотках можно выше двух метров. Но там нет места. Поэтому чтобы вести кабели в лотках ниже двух метров я кабели защищаю ПВХ трубами. Но нормативов по прокладке кабелей в ПВХ трубах в лотках мне не хватает.
И я сомневаюсь, что можно вести лотки под трубами горячего водоснабжения и отопления, которые начертила сантехник. А у неё её трубы почти метр в горизонтальной плоскости занимают у стены. Мне уж пересекать их, чтоб к стене подойти надо в любом случае. Я бы попросил подвинуть её трубы, но надо определить расстояние на которое их двинуть. То, что я нашёл в ПУЭ не очень помогает в данной ситуации:
"ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ЗЕМЛЕ
2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ, маслонаполненных кабельных линий и кабельных линий с пластмассовой изоляцией до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1м; до теплопроводов – см. 2.3.89.
В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах.
2.3.89. При прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода должно быть не менее 2 м, или теплопровод на всем участке сближения с кабельной линией должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы дополнительный нагрев земли теплопроводом в месте прохождения кабелей в любое время года не превышал 10°С для кабельных линий до 10 кВ и 5°С для линий 20-220 кВ."
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ
2.3.119. При совместной прокладке кабелей и теплопроводов в сооружениях дополнительны и нагрев воздуха теплопроводом вместе расположения кабелей в любое время года не должен превышать 5°С, для чего должны быть предусмотрена вентиляция и теплоизоляция на трубах.
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
2.3.134 Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с
горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.
Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.
Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается."


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в лотках
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 10:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Февраль писал(а):
Добрый день Игорь, не знаю как ваша статья про цены на трубы и лотки относиться ко мне.
Наверное, я недостаточно объяснил. Поправлюсь.
Согласно ПУЭ: "Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по
основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять.
1. При напряжении выше 25 В помещениях без повышенной опасности и при напряжении 25 В
любых помещениях – на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания."
Пол бетонный значит подвал будет без повышенной опасности и вести кабели в лотках можно выше двух метров. Но там нет места. Поэтому чтобы вести кабели в лотках ниже двух метров я кабели защищаю ПВХ трубами. Но нормативов по прокладке кабелей в ПВХ трубах в лотках мне не хватает.
И я сомневаюсь, что можно вести лотки под трубами горячего водоснабжения и отопления, которые начертила сантехник. А у неё её трубы почти метр в горизонтальной плоскости занимают у стены. Мне уж пересекать их, чтоб к стене подойти надо в любом случае. Я бы попросил подвинуть её трубы, но надо определить расстояние на которое их двинуть. То, что я нашёл в ПУЭ не очень помогает в данной ситуации:
"ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ЗЕМЛЕ
2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ, маслонаполненных кабельных линий и кабельных линий с пластмассовой изоляцией до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1м; до теплопроводов – см. 2.3.89.
В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах.
2.3.89. При прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода должно быть не менее 2 м, или теплопровод на всем участке сближения с кабельной линией должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы дополнительный нагрев земли теплопроводом в месте прохождения кабелей в любое время года не превышал 10°С для кабельных линий до 10 кВ и 5°С для линий 20-220 кВ."
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ
2.3.119. При совместной прокладке кабелей и теплопроводов в сооружениях дополнительны и нагрев воздуха теплопроводом вместе расположения кабелей в любое время года не должен превышать 5°С, для чего должны быть предусмотрена вентиляция и теплоизоляция на трубах.
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
2.3.134 Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с
горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.
Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.
Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается."

Вы суть не уловили, что я имел ввиду))
Мой знакомый в похожей ситуации заложил лоток для кабелей в подвале, так ему дали замечание, чтобы он поменял на ПВХ трубы, т.к. это дешевле.
По поводу вашей ситуаций.
Цитата:
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

Подойдите лотком до трубопровода, а потом по потолку в трубах сделайте пересечение, затем снова в лоток.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в лотках
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 05:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Не могу найти информации по применению лотков для крепления соединительных муфт на кабельных эстакадах. Есть какие-либо типовые решения? Интересует тип лотка, его размеры. Сам склоняюсь к лоткам лестничного типа (например, НЛ-20, 30), а Заказчик просит перфорированные типа ЛМ200. Муфта СС-100 в кожухе КСР-1, КСР-2.
Помогите пожалуйста с решением вопроса.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика