Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Кабельные линии 6 кВ в лотках
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2275
Страница 1 из 1

Автор:  fvgt-2009 [ 14 авг 2012, 12:10 ]
Заголовок сообщения:  Кабельные линии 6 кВ в лотках

Можно ли прокладывать кабельные линии 6 кВ в лотках открыто снаружи?

Автор:  Роман [ 15 авг 2012, 13:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабельные линии 6 кВ в лотках

fvgt-2009 писал(а):
Можно ли прокладывать кабельные линии 6 кВ в лотках открыто снаружи?

Смотря как. Нельзя по зданию, если это транзитная прокладка.

Автор:  Сергей [ 16 авг 2012, 07:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабельные линии 6 кВ в лотках

fvgt-2009 писал(а):
Можно ли прокладывать кабельные линии 6 кВ в лотках открыто снаружи?

ПУЭ 2.3.27. На территориях промышленных предприятий кабельные линии должны прокладываться в земле (в траншеях), туннелях, блоках, каналах, по эстакадам, в галереях и по стенам зданий.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/