Заголовок сообщения: Как найти битый кабель (место обрыва, КЗ)?
Добавлено: 06 авг 2012, 05:53
Зарегистрирован: 06 авг 2012, 05:43 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Как найти битый кабель (место обрыва, КЗ)?
О проблеме: 1. Ремонт сделан коттеджа, и все вскрыто. 2. Участок выяснили, проблема не ясна… Факты: всю ночь проработало без проблем; через некоторое время стало выбивать минут через 15 (возможно после дождей); сейчас может проработать пару минут и вырубить или сразу (два раза передернул автомат, на третий включился). Мультиметром мерил сопротивление – показывает обрыв.
Вопрос: что делать и как быть?
Планируется вскрыть плитку; сверлили в том месте, где может проходить кабель…
Заголовок сообщения: Re: Как найти битый кабель (место обрыва, КЗ)?
Добавлено: 06 авг 2012, 07:03
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
iceguy писал(а):
Как найти битый кабель (место обрыва, КЗ)?
О проблеме: 1. Ремонт сделан коттеджа, и все вскрыто. 2. Участок выяснили, проблема не ясна… Факты: всю ночь проработало без проблем; через некоторое время стало выбивать минут через 15 (возможно после дождей); сейчас может проработать пару минут и вырубить или сразу (два раза передернул автомат, на третий включился). Мультиметром мерил сопротивление – показывает обрыв.
Вопрос: что делать и как быть?
Планируется вскрыть плитку; сверлили в том месте, где может проходить кабель…
Как я понял вы выяснили какой кабель у вас поврежден. Посмотрите по всей трасе кабеля, может где-то случайно гвоздь забили в кабель или просверлили дрелью... Если автомат срабатывает, то скорее всего к.з., а это не обрыв, мультиметр должен звинеть. Если не найдете визульно повреждение, то наверное придется менять весь участок кабеля.
Заголовок сообщения: Re: Как найти битый кабель (место обрыва, КЗ)?
Добавлено: 06 авг 2012, 08:05
Зарегистрирован: 06 авг 2012, 05:43 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Мультиметр показывает обрыв, (может мерию когда обрыв) автомат (16 А) выбивает через некоторое время (ток потребления в штатном режиме 0,6-1 А) проблема - все сделано под скрыту, доступ есть в трех местах: - электрощитовая (автомат); - выключатель; - сами концы.
на линии несколько потребителей (к коробке доступа нету)
Заголовок сообщения: Re: Как найти битый кабель (место обрыва, КЗ)?
Добавлено: 06 авг 2012, 09:29
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
iceguy писал(а):
Мультиметр показывает обрыв, (может мерию когда обрыв) автомат (16 А) выбивает через некоторое время (ток потребления в штатном режиме 0,6-1 А) проблема - все сделано под скрыту, доступ есть в трех местах: - электрощитовая (автомат); - выключатель; - сами концы.
на линии несколько потребителей (к коробке доступа нету)
Возможно, что автомат вышел из строя. Если есть резервный автомат, то попробуйте заменить или взять на время из другой группы. При такой нагрузке явно к.з где-то, если конечно автомат исправен.
Заголовок сообщения: Re: Как найти битый кабель (место обрыва, КЗ)?
Добавлено: 06 авг 2012, 11:40
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Проверьте еще все места соединения проводов: соединительные коробки, светильники, если монтаж сделан не качественно и светильники на улице могла попасть вода, что и приводит к к.з.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения