Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 16 апр 2024, 19:35

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Пять или четыре?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 09:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11
Сообщений: 72
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите ,пожалуйста, сколько проводов нужно прокладывать (5 или 4 )
в проводке 0,4 кВ с глухозазелённой нейтралью.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Пять или четыре?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 10:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
fvgt-2009 писал(а):
Подскажите ,пожалуйста, сколько проводов нужно прокладывать (5 или 4 )
в проводке 0,4 кВ с глухозазелённой нейтралью.

Откуда куда вам надо?
Если в сетях то 4 жилы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пять или четыре?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 10:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11
Сообщений: 72
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
fvgt-2009 писал(а):
Подскажите ,пожалуйста, сколько проводов нужно прокладывать (5 или 4 )
в проводке 0,4 кВ с глухозазелённой нейтралью.

Откуда куда вам надо?
Если в сетях то 4 жилы.


Кабельные линии к РП 0,4 кВ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пять или четыре?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 10:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
fvgt-2009 писал(а):
Кабельные линии к РП 0,4 кВ.

В данном случае 4 жилы (3Р+PEN) Система заземленя TN-C-S.
В вводном устройстве у вас будет разделение PEN проводника на N и PE.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пять или четыре?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 15:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
fvgt-2009 писал(а):
Подскажите ,пожалуйста, сколько проводов нужно прокладывать (5 или 4 )
в проводке 0,4 кВ с глухозазелённой нейтралью.

Если от щита, в котором N и РЕ разделены, то ОДНОЗНАЧНО 5, если на щите PEN проводник то:
при сечении кабеля более 10 мм2 по меди и более 16 мм2 по алюминию можно 4, можно 5 (определяется проектировщиком),
при меньших сечениях (меньше 10 для Cu, меньше 16 для Al) только 5.
Все согласно ПУЭ 1.7


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC