Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
fvgt-2009 писал(а):
Подскажите ,пожалуйста, сколько проводов нужно прокладывать (5 или 4 ) в проводке 0,4 кВ с глухозазелённой нейтралью.
Если от щита, в котором N и РЕ разделены, то ОДНОЗНАЧНО 5, если на щите PEN проводник то: при сечении кабеля более 10 мм2 по меди и более 16 мм2 по алюминию можно 4, можно 5 (определяется проектировщиком), при меньших сечениях (меньше 10 для Cu, меньше 16 для Al) только 5. Все согласно ПУЭ 1.7