Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Пять или четыре?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2261
Страница 1 из 1

Автор:  fvgt-2009 [ 03 авг 2012, 09:49 ]
Заголовок сообщения:  Пять или четыре?

Подскажите ,пожалуйста, сколько проводов нужно прокладывать (5 или 4 )
в проводке 0,4 кВ с глухозазелённой нейтралью.

Автор:  k-igor [ 03 авг 2012, 10:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пять или четыре?

fvgt-2009 писал(а):
Подскажите ,пожалуйста, сколько проводов нужно прокладывать (5 или 4 )
в проводке 0,4 кВ с глухозазелённой нейтралью.

Откуда куда вам надо?
Если в сетях то 4 жилы.

Автор:  fvgt-2009 [ 03 авг 2012, 10:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пять или четыре?

k-igor писал(а):
fvgt-2009 писал(а):
Подскажите ,пожалуйста, сколько проводов нужно прокладывать (5 или 4 )
в проводке 0,4 кВ с глухозазелённой нейтралью.

Откуда куда вам надо?
Если в сетях то 4 жилы.


Кабельные линии к РП 0,4 кВ.

Автор:  k-igor [ 03 авг 2012, 10:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пять или четыре?

fvgt-2009 писал(а):
Кабельные линии к РП 0,4 кВ.

В данном случае 4 жилы (3Р+PEN) Система заземленя TN-C-S.
В вводном устройстве у вас будет разделение PEN проводника на N и PE.

Автор:  Сергей [ 03 авг 2012, 15:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пять или четыре?

fvgt-2009 писал(а):
Подскажите ,пожалуйста, сколько проводов нужно прокладывать (5 или 4 )
в проводке 0,4 кВ с глухозазелённой нейтралью.

Если от щита, в котором N и РЕ разделены, то ОДНОЗНАЧНО 5, если на щите PEN проводник то:
при сечении кабеля более 10 мм2 по меди и более 16 мм2 по алюминию можно 4, можно 5 (определяется проектировщиком),
при меньших сечениях (меньше 10 для Cu, меньше 16 для Al) только 5.
Все согласно ПУЭ 1.7