Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Пять или четыре? http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2261 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | fvgt-2009 [ 03 авг 2012, 09:49 ] |
Заголовок сообщения: | Пять или четыре? |
Подскажите ,пожалуйста, сколько проводов нужно прокладывать (5 или 4 ) в проводке 0,4 кВ с глухозазелённой нейтралью. |
Автор: | k-igor [ 03 авг 2012, 10:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пять или четыре? |
fvgt-2009 писал(а): Подскажите ,пожалуйста, сколько проводов нужно прокладывать (5 или 4 ) в проводке 0,4 кВ с глухозазелённой нейтралью. Откуда куда вам надо? Если в сетях то 4 жилы. |
Автор: | fvgt-2009 [ 03 авг 2012, 10:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пять или четыре? |
k-igor писал(а): fvgt-2009 писал(а): Подскажите ,пожалуйста, сколько проводов нужно прокладывать (5 или 4 ) в проводке 0,4 кВ с глухозазелённой нейтралью. Откуда куда вам надо? Если в сетях то 4 жилы. Кабельные линии к РП 0,4 кВ. |
Автор: | k-igor [ 03 авг 2012, 10:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пять или четыре? |
fvgt-2009 писал(а): Кабельные линии к РП 0,4 кВ. В данном случае 4 жилы (3Р+PEN) Система заземленя TN-C-S. В вводном устройстве у вас будет разделение PEN проводника на N и PE. |
Автор: | Сергей [ 03 авг 2012, 15:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пять или четыре? |
fvgt-2009 писал(а): Подскажите ,пожалуйста, сколько проводов нужно прокладывать (5 или 4 ) в проводке 0,4 кВ с глухозазелённой нейтралью. Если от щита, в котором N и РЕ разделены, то ОДНОЗНАЧНО 5, если на щите PEN проводник то: при сечении кабеля более 10 мм2 по меди и более 16 мм2 по алюминию можно 4, можно 5 (определяется проектировщиком), при меньших сечениях (меньше 10 для Cu, меньше 16 для Al) только 5. Все согласно ПУЭ 1.7 |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |