 Заголовок сообщения: Пять или четыре?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 09:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11
Сообщений: 72
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите ,пожалуйста, сколько проводов нужно прокладывать (5 или 4 )
в проводке 0,4 кВ с глухозазелённой нейтралью.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пять или четыре?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 10:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 4071
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 216 раз.
fvgt-2009 писал(а):
Подскажите ,пожалуйста, сколько проводов нужно прокладывать (5 или 4 )
в проводке 0,4 кВ с глухозазелённой нейтралью.

Откуда куда вам надо?
Если в сетях то 4 жилы.

_________________
Программы для проектировщика


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пять или четыре?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 10:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11
Сообщений: 72
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
fvgt-2009 писал(а):
Подскажите ,пожалуйста, сколько проводов нужно прокладывать (5 или 4 )
в проводке 0,4 кВ с глухозазелённой нейтралью.

Откуда куда вам надо?
Если в сетях то 4 жилы.


Кабельные линии к РП 0,4 кВ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пять или четыре?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 10:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 4071
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 216 раз.
fvgt-2009 писал(а):
Кабельные линии к РП 0,4 кВ.

В данном случае 4 жилы (3Р+PEN) Система заземленя TN-C-S.
В вводном устройстве у вас будет разделение PEN проводника на N и PE.

_________________
Программы для проектировщика


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пять или четыре?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 15:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 920
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 54 раз.
fvgt-2009 писал(а):
Подскажите ,пожалуйста, сколько проводов нужно прокладывать (5 или 4 )
в проводке 0,4 кВ с глухозазелённой нейтралью.

Если от щита, в котором N и РЕ разделены, то ОДНОЗНАЧНО 5, если на щите PEN проводник то:
при сечении кабеля более 10 мм2 по меди и более 16 мм2 по алюминию можно 4, можно 5 (определяется проектировщиком),
при меньших сечениях (меньше 10 для Cu, меньше 16 для Al) только 5.
Все согласно ПУЭ 1.7


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика