Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 21:40

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 10:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 июл 2012, 06:20
Сообщений: 20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста по какой формуле считается падение напряжения в КЛ-0,4 кВ. Необходимо выбрать сечение кабеля, все никак не могу прийти к однозначному ответу.
Длинна кабельной линии 250м. Суммарная мощность потребителя 50кВт. По моим подсчетам получается достаточно сечение жилы 25мм квадратных - что-то мне в это не верится.
Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 11:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
BAV1985 писал(а):
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста по какой формуле считается падение напряжения в КЛ-0,4 кВ. Необходимо выбрать сечение кабеля, все никак не могу прийти к однозначному ответу.
Длинна кабельной линии 250м. Суммарная мощность потребителя 50кВт. По моим подсчетам получается достаточно сечение жилы 25мм квадратных - что-то мне в это не верится.
Заранее спасибо.

Посмотрите у меня на блоге есть статья на эту тему.
Предварительно могу сказать, что сечение будет 70-95мм2.
Если что не понятно будет спрашивайте.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 15:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
BAV1985 писал(а):
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста по какой формуле считается падение напряжения в КЛ-0,4 кВ. Необходимо выбрать сечение кабеля, все никак не могу прийти к однозначному ответу.
Длинна кабельной линии 250м. Суммарная мощность потребителя 50кВт. По моим подсчетам получается достаточно сечение жилы 25мм квадратных - что-то мне в это не верится.
Заранее спасибо.

Для определения падения напряжения в линии еще необходимо знать:
- коэффициент мощности (либо токовую нагрузку);
- материал жилы кабеля - медь или алюминий;
- мощность трансформатора и его загрузку (в долях от единицы) - для определения допустимого падения напряжения в кабеле, т.к. падения напряжения в кабеле может достигать до 9,5 %, при этом отклонение напряжения на зажимах электроприемника не превысит 5 % относительно номинального напряжения сети!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 16:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
Для определения падения напряжения в линии еще необходимо знать:
- коэффициент мощности (либо токовую нагрузку);
- материал жилы кабеля - медь или алюминий;
- мощность трансформатора и его загрузку (в долях от единицы) - для определения допустимого падения напряжения в кабеле, т.к. падения напряжения в кабеле может достигать до 9,5 %, при этом отклонение напряжения на зажимах электроприемника не превысит 5 % относительно номинального напряжения сети!

Это идеальный случай.
А как зависит загрузка трансформатора от выдаваемого напряжения?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 03:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 июл 2012, 06:20
Сообщений: 20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
Для определения падения напряжения в линии еще необходимо знать:
- коэффициент мощности (либо токовую нагрузку);
- материал жилы кабеля - медь или алюминий;
- мощность трансформатора и его загрузку (в долях от единицы) - для определения допустимого падения напряжения в кабеле, т.к. падения напряжения в кабеле может достигать до 9,5 %, при этом отклонение напряжения на зажимах электроприемника не превысит 5 % относительно номинального напряжения сети!

Это идеальный случай.
А как зависит загрузка трансформатора от выдаваемого напряжения?

Спасибо, посмотрел у Вас на форуме статью.
Не понятно значение в виде галочки, в знаменателе, что значит?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 04:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
Для определения падения напряжения в линии еще необходимо знать:
- коэффициент мощности (либо токовую нагрузку);
- материал жилы кабеля - медь или алюминий;
- мощность трансформатора и его загрузку (в долях от единицы) - для определения допустимого падения напряжения в кабеле, т.к. падения напряжения в кабеле может достигать до 9,5 %, при этом отклонение напряжения на зажимах электроприемника не превысит 5 % относительно номинального напряжения сети!

Это идеальный случай.
А как зависит загрузка трансформатора от выдаваемого напряжения?

Загрузка трансформатора зависит от подключенных к нему потребителей, с учетом категории надежности электроснабжения, а зная загрузку трансформатора можно определить допустимые потери напряжения в кабелях. Так, например, для нефтехимии и нефтепереработки загрузка трансформатора не может превышать 0,5 при I категории надежности электроснабжения.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 05:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
BAV1985 писал(а):
Не понятно значение в виде галочки, в знаменателе, что значит?

Я так понимаю вы имеете ввиду букву "гама" - удельная проводимость материала проводов м/(Ом*мм2)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 06:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 июл 2012, 06:20
Сообщений: 20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Опять же спасибо за помощь. Но для своего случая я узнал формулу попроще и поудобнее.
U=РL/44S ответ получается сразу в %/ Мощность в кВт, длинна в М, сечение в ММ
Падение напряжения не должно превышать 5%.
Повторюсь что формула приведена к случаю расчета кабеля 0,4кВ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 07:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
BAV1985 писал(а):
Опять же спасибо за помощь. Но для своего случая я узнал формулу попроще и поудобнее.
U=РL/44S ответ получается сразу в %/ Мощность в кВт, длинна в М, сечение в ММ
Падение напряжения не должно превышать 5%.
Повторюсь что формула приведена к случаю расчета кабеля 0,4кВ

Главное чтобы правильно считала))) А у меня программа тоже в % считает.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 09:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
BAV1985 писал(а):
Опять же спасибо за помощь. Но для своего случая я узнал формулу попроще и поудобнее.
U=РL/44S ответ получается сразу в %/ Мощность в кВт, длинна в М, сечение в ММ
Падение напряжения не должно превышать 5%.
Повторюсь что формула приведена к случаю расчета кабеля 0,4кВ

Найденная Вами формула не может учитывать коэффициент мощности, например при Р=50 кВ и cosf=0,95 ток будет 80 А , а при cosf=0,7, ток будет 108,5 А и, соответственно, более высокие потери напряжения в линии.
И еще, потери напряжения в кабеле, %, и отклонение напряжения на зажимах электроприемника, % (по ГОСТ в нормальном режиме не более 5 %) это не одно и то же.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме