Автор: | BAV1985 [ 30 июл 2012, 10:36 ] |
Заголовок сообщения: | Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ |
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по какой формуле считается падение напряжения в КЛ-0,4 кВ. Необходимо выбрать сечение кабеля, все никак не могу прийти к однозначному ответу. Длинна кабельной линии 250м. Суммарная мощность потребителя 50кВт. По моим подсчетам получается достаточно сечение жилы 25мм квадратных - что-то мне в это не верится. Заранее спасибо. |
Автор: | k-igor [ 30 июл 2012, 11:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ |
BAV1985 писал(а): Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по какой формуле считается падение напряжения в КЛ-0,4 кВ. Необходимо выбрать сечение кабеля, все никак не могу прийти к однозначному ответу. Длинна кабельной линии 250м. Суммарная мощность потребителя 50кВт. По моим подсчетам получается достаточно сечение жилы 25мм квадратных - что-то мне в это не верится. Заранее спасибо. Посмотрите у меня на блоге есть статья на эту тему. Предварительно могу сказать, что сечение будет 70-95мм2. Если что не понятно будет спрашивайте. |
Автор: | Сергей [ 30 июл 2012, 15:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ |
BAV1985 писал(а): Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по какой формуле считается падение напряжения в КЛ-0,4 кВ. Необходимо выбрать сечение кабеля, все никак не могу прийти к однозначному ответу. Длинна кабельной линии 250м. Суммарная мощность потребителя 50кВт. По моим подсчетам получается достаточно сечение жилы 25мм квадратных - что-то мне в это не верится. Заранее спасибо. Для определения падения напряжения в линии еще необходимо знать: - коэффициент мощности (либо токовую нагрузку); - материал жилы кабеля - медь или алюминий; - мощность трансформатора и его загрузку (в долях от единицы) - для определения допустимого падения напряжения в кабеле, т.к. падения напряжения в кабеле может достигать до 9,5 %, при этом отклонение напряжения на зажимах электроприемника не превысит 5 % относительно номинального напряжения сети! |
Автор: | k-igor [ 30 июл 2012, 16:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ |
Сергей писал(а): Для определения падения напряжения в линии еще необходимо знать: - коэффициент мощности (либо токовую нагрузку); - материал жилы кабеля - медь или алюминий; - мощность трансформатора и его загрузку (в долях от единицы) - для определения допустимого падения напряжения в кабеле, т.к. падения напряжения в кабеле может достигать до 9,5 %, при этом отклонение напряжения на зажимах электроприемника не превысит 5 % относительно номинального напряжения сети! Это идеальный случай. А как зависит загрузка трансформатора от выдаваемого напряжения? |
Автор: | BAV1985 [ 31 июл 2012, 03:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ |
k-igor писал(а): Сергей писал(а): Для определения падения напряжения в линии еще необходимо знать: - коэффициент мощности (либо токовую нагрузку); - материал жилы кабеля - медь или алюминий; - мощность трансформатора и его загрузку (в долях от единицы) - для определения допустимого падения напряжения в кабеле, т.к. падения напряжения в кабеле может достигать до 9,5 %, при этом отклонение напряжения на зажимах электроприемника не превысит 5 % относительно номинального напряжения сети! Это идеальный случай. А как зависит загрузка трансформатора от выдаваемого напряжения? Спасибо, посмотрел у Вас на форуме статью. Не понятно значение в виде галочки, в знаменателе, что значит? |
Автор: | Сергей [ 31 июл 2012, 04:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ |
k-igor писал(а): Сергей писал(а): Для определения падения напряжения в линии еще необходимо знать: - коэффициент мощности (либо токовую нагрузку); - материал жилы кабеля - медь или алюминий; - мощность трансформатора и его загрузку (в долях от единицы) - для определения допустимого падения напряжения в кабеле, т.к. падения напряжения в кабеле может достигать до 9,5 %, при этом отклонение напряжения на зажимах электроприемника не превысит 5 % относительно номинального напряжения сети! Это идеальный случай. А как зависит загрузка трансформатора от выдаваемого напряжения? Загрузка трансформатора зависит от подключенных к нему потребителей, с учетом категории надежности электроснабжения, а зная загрузку трансформатора можно определить допустимые потери напряжения в кабелях. Так, например, для нефтехимии и нефтепереработки загрузка трансформатора не может превышать 0,5 при I категории надежности электроснабжения. |
Автор: | k-igor [ 31 июл 2012, 05:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ |
BAV1985 писал(а): Не понятно значение в виде галочки, в знаменателе, что значит? Я так понимаю вы имеете ввиду букву "гама" - удельная проводимость материала проводов м/(Ом*мм2) |
Автор: | BAV1985 [ 31 июл 2012, 06:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ |
Опять же спасибо за помощь. Но для своего случая я узнал формулу попроще и поудобнее. U=РL/44S ответ получается сразу в %/ Мощность в кВт, длинна в М, сечение в ММ Падение напряжения не должно превышать 5%. Повторюсь что формула приведена к случаю расчета кабеля 0,4кВ |
Автор: | k-igor [ 31 июл 2012, 07:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ |
BAV1985 писал(а): Опять же спасибо за помощь. Но для своего случая я узнал формулу попроще и поудобнее. U=РL/44S ответ получается сразу в %/ Мощность в кВт, длинна в М, сечение в ММ Падение напряжения не должно превышать 5%. Повторюсь что формула приведена к случаю расчета кабеля 0,4кВ Главное чтобы правильно считала))) А у меня программа тоже в % считает. |
Автор: | Сергей [ 31 июл 2012, 09:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ |
BAV1985 писал(а): Опять же спасибо за помощь. Но для своего случая я узнал формулу попроще и поудобнее. U=РL/44S ответ получается сразу в %/ Мощность в кВт, длинна в М, сечение в ММ Падение напряжения не должно превышать 5%. Повторюсь что формула приведена к случаю расчета кабеля 0,4кВ Найденная Вами формула не может учитывать коэффициент мощности, например при Р=50 кВ и cosf=0,95 ток будет 80 А , а при cosf=0,7, ток будет 108,5 А и, соответственно, более высокие потери напряжения в линии. И еще, потери напряжения в кабеле, %, и отклонение напряжения на зажимах электроприемника, % (по ГОСТ в нормальном режиме не более 5 %) это не одно и то же. |