Автор:  BAV1985 [ 30 июл 2012, 10:36 ]
Заголовок сообщения:  Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ

Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста по какой формуле считается падение напряжения в КЛ-0,4 кВ. Необходимо выбрать сечение кабеля, все никак не могу прийти к однозначному ответу.
Длинна кабельной линии 250м. Суммарная мощность потребителя 50кВт. По моим подсчетам получается достаточно сечение жилы 25мм квадратных - что-то мне в это не верится.
Заранее спасибо.

Автор:  k-igor [ 30 июл 2012, 11:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ

BAV1985 писал(а):
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста по какой формуле считается падение напряжения в КЛ-0,4 кВ. Необходимо выбрать сечение кабеля, все никак не могу прийти к однозначному ответу.
Длинна кабельной линии 250м. Суммарная мощность потребителя 50кВт. По моим подсчетам получается достаточно сечение жилы 25мм квадратных - что-то мне в это не верится.
Заранее спасибо.

Посмотрите у меня на блоге есть статья на эту тему.
Предварительно могу сказать, что сечение будет 70-95мм2.
Если что не понятно будет спрашивайте.

Автор:  Сергей [ 30 июл 2012, 15:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ

BAV1985 писал(а):
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста по какой формуле считается падение напряжения в КЛ-0,4 кВ. Необходимо выбрать сечение кабеля, все никак не могу прийти к однозначному ответу.
Длинна кабельной линии 250м. Суммарная мощность потребителя 50кВт. По моим подсчетам получается достаточно сечение жилы 25мм квадратных - что-то мне в это не верится.
Заранее спасибо.

Для определения падения напряжения в линии еще необходимо знать:
- коэффициент мощности (либо токовую нагрузку);
- материал жилы кабеля - медь или алюминий;
- мощность трансформатора и его загрузку (в долях от единицы) - для определения допустимого падения напряжения в кабеле, т.к. падения напряжения в кабеле может достигать до 9,5 %, при этом отклонение напряжения на зажимах электроприемника не превысит 5 % относительно номинального напряжения сети!

Автор:  k-igor [ 30 июл 2012, 16:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ

Сергей писал(а):
Для определения падения напряжения в линии еще необходимо знать:
- коэффициент мощности (либо токовую нагрузку);
- материал жилы кабеля - медь или алюминий;
- мощность трансформатора и его загрузку (в долях от единицы) - для определения допустимого падения напряжения в кабеле, т.к. падения напряжения в кабеле может достигать до 9,5 %, при этом отклонение напряжения на зажимах электроприемника не превысит 5 % относительно номинального напряжения сети!

Это идеальный случай.
А как зависит загрузка трансформатора от выдаваемого напряжения?

Автор:  BAV1985 [ 31 июл 2012, 03:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ

k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
Для определения падения напряжения в линии еще необходимо знать:
- коэффициент мощности (либо токовую нагрузку);
- материал жилы кабеля - медь или алюминий;
- мощность трансформатора и его загрузку (в долях от единицы) - для определения допустимого падения напряжения в кабеле, т.к. падения напряжения в кабеле может достигать до 9,5 %, при этом отклонение напряжения на зажимах электроприемника не превысит 5 % относительно номинального напряжения сети!

Это идеальный случай.
А как зависит загрузка трансформатора от выдаваемого напряжения?

Спасибо, посмотрел у Вас на форуме статью.
Не понятно значение в виде галочки, в знаменателе, что значит?

Автор:  Сергей [ 31 июл 2012, 04:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ

k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
Для определения падения напряжения в линии еще необходимо знать:
- коэффициент мощности (либо токовую нагрузку);
- материал жилы кабеля - медь или алюминий;
- мощность трансформатора и его загрузку (в долях от единицы) - для определения допустимого падения напряжения в кабеле, т.к. падения напряжения в кабеле может достигать до 9,5 %, при этом отклонение напряжения на зажимах электроприемника не превысит 5 % относительно номинального напряжения сети!

Это идеальный случай.
А как зависит загрузка трансформатора от выдаваемого напряжения?

Загрузка трансформатора зависит от подключенных к нему потребителей, с учетом категории надежности электроснабжения, а зная загрузку трансформатора можно определить допустимые потери напряжения в кабелях. Так, например, для нефтехимии и нефтепереработки загрузка трансформатора не может превышать 0,5 при I категории надежности электроснабжения.

Автор:  k-igor [ 31 июл 2012, 05:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ

BAV1985 писал(а):
Не понятно значение в виде галочки, в знаменателе, что значит?

Я так понимаю вы имеете ввиду букву "гама" - удельная проводимость материала проводов м/(Ом*мм2)

Автор:  BAV1985 [ 31 июл 2012, 06:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ

Опять же спасибо за помощь. Но для своего случая я узнал формулу попроще и поудобнее.
U=РL/44S ответ получается сразу в %/ Мощность в кВт, длинна в М, сечение в ММ
Падение напряжения не должно превышать 5%.
Повторюсь что формула приведена к случаю расчета кабеля 0,4кВ

Автор:  k-igor [ 31 июл 2012, 07:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ

BAV1985 писал(а):
Опять же спасибо за помощь. Но для своего случая я узнал формулу попроще и поудобнее.
U=РL/44S ответ получается сразу в %/ Мощность в кВт, длинна в М, сечение в ММ
Падение напряжения не должно превышать 5%.
Повторюсь что формула приведена к случаю расчета кабеля 0,4кВ

Главное чтобы правильно считала))) А у меня программа тоже в % считает.

Автор:  Сергей [ 31 июл 2012, 09:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как посчитать падение напряжения в КЛ-0,4 кВ

BAV1985 писал(а):
Опять же спасибо за помощь. Но для своего случая я узнал формулу попроще и поудобнее.
U=РL/44S ответ получается сразу в %/ Мощность в кВт, длинна в М, сечение в ММ
Падение напряжения не должно превышать 5%.
Повторюсь что формула приведена к случаю расчета кабеля 0,4кВ

Найденная Вами формула не может учитывать коэффициент мощности, например при Р=50 кВ и cosf=0,95 ток будет 80 А , а при cosf=0,7, ток будет 108,5 А и, соответственно, более высокие потери напряжения в линии.
И еще, потери напряжения в кабеле, %, и отклонение напряжения на зажимах электроприемника, % (по ГОСТ в нормальном режиме не более 5 %) это не одно и то же.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC